若果用GGD柜上出线,的话,这个基础需要吗?,要的话是什么样子,槽钢焊在地面就行了吗?
若果用GGD柜上出线,的话,这个基础需要吗?,要的话是什么样子,槽钢焊在地面就行了吗?
33楼
:victory::victory::victory:
回复
34楼
可以不做电缆沟,10#槽钢立方直接用膨胀螺栓固定。接地扁钢不要忘记预埋在地面层以下,与槽钢至少两处焊接。
回复
35楼
采用120*50槽钢卧式放置,可以用膨张轴螺栓固定在地面上。前题地面必需水平。否则将地面保护层水泥抱开安装槽钢基础后重抹水泥。
回复
36楼
GDD柜出线方式与低压柜基础做法没有关系。基础做法为:首先要求土建专业按柜体尺寸预畄埋件,电气专业再安装槽钢并找平。
回复
37楼
是否能考虑做电缆沟,下口进线呢?
回复
38楼
槽钢可以用膨胀螺栓定在对面好像
回复
39楼
首先要求土建专业按柜体尺寸预畄埋件,电气专业再安装槽钢并找平。
回复
40楼
呵呵,围观的啦!!!!!!!!
回复
41楼
来学习的,呵呵
回复
42楼
与进线方式无关,GB50254-96电气装置安装工程低压电器施工及验收规范中1.0.9.2(6)和2.0.2.1有部分相关说明。
回复