若果用GGD柜上出线,的话,这个基础需要吗?,要的话是什么样子,槽钢焊在地面就行了吗?

若果用GGD柜上出线,的话,这个基础需要吗?,要的话是什么样子,槽钢焊在地面就行了吗?
免费打赏
wu70kai
2013年10月14日 13:56:58
33楼
:victory::victory::victory:
回复
mente521
2013年10月15日 08:49:24
34楼
可以不做电缆沟,10#槽钢立方直接用膨胀螺栓固定。接地扁钢不要忘记预埋在地面层以下,与槽钢至少两处焊接。
回复
ssqqugamd
2013年10月15日 09:04:29
35楼
采用120*50槽钢卧式放置,可以用膨张轴螺栓固定在地面上。前题地面必需水平。否则将地面保护层水泥抱开安装槽钢基础后重抹水泥。
回复
tdming
2013年10月15日 15:38:38
36楼
GDD柜出线方式与低压柜基础做法没有关系。基础做法为:首先要求土建专业按柜体尺寸预畄埋件,电气专业再安装槽钢并找平。
回复
wangjunzhuang1979
2013年10月15日 22:38:52
37楼
是否能考虑做电缆沟,下口进线呢?
回复
myt7426641
2013年10月16日 14:23:43
38楼
槽钢可以用膨胀螺栓定在对面好像
回复
狂舞冰封
2013年10月16日 15:33:05
39楼
首先要求土建专业按柜体尺寸预畄埋件,电气专业再安装槽钢并找平。
回复
wenwweennbbvv
2013年10月16日 17:02:52
40楼
呵呵,围观的啦!!!!!!!!
回复
yts_vv
2013年10月17日 11:47:42
41楼
来学习的,呵呵
回复
yy1267701
2013年10月17日 14:40:40
42楼
与进线方式无关,GB50254-96电气装置安装工程低压电器施工及验收规范中1.0.9.2(6)和2.0.2.1有部分相关说明。