看图说话,独立基础及柱插筋配置
dhxh92
dhxh92 Lv.8
2013年10月11日 13:41:45
来自于工地图片
只看楼主

所描述之中若出现不当及错误之处请朋友们指出更正!咱们相互学习。 现场施工图 独立基础部分 1. 从支模的高度目测,独立基础边缘高度约200,因配有单层双向钢筋,所以钢性角变得很大2.板底钢筋每隔一根伸至基边,说明独基受力筋长度≥2500,详见《简明钢筋混凝土结构构造手册》第408页,06G101-6第47页。但图中四周配筋错误,应伸至基边(边长-2*保护层),其他钢筋无误(边长*0.9)

所描述之中若出现不当及错误之处请朋友们指出更正!咱们相互学习。

独立基~1.JPG
现场施工图

独立基础部分
1. 从支模的高度目测,独立基础边缘高度约200,因配有单层双向钢筋,所以钢性角变得很大
2.板底钢筋每隔一根伸至基边,说明独基受力筋长度≥2500,详见《简明钢筋混凝土结构构造手册》第408页,06G101-6第47页。但图中四周配筋错误,应伸至基边(边长-2*保护层),其他钢筋无误(边长*0.9)
3.模板外侧采用木支撑固定,内侧采用短钢筋头固定。当然也可采用其他形式来控制基础的尺寸
4.板中独立的重直短筋(未与模板与柱筋相联的),是控制板度筋位置的,以免浇砼时钢筋位移造成保护层不符合规范要求
5.底筋用扎丝间隔绑扎,见……
6.板底保护层采用与基础同强度的砼块及重直短筋支撑
7.垫层上可见柱子固位轴线,同理独基边线在垫层施工完后一同放线


柱子部分
1. 四角的四根短筋(下部有红漆),一是定位,二是起柱筋保护层作用
2.柱子基础插筋,全部伸入基底弯折,弯折长度不小于150,根据基础厚度不同,同时不小于6-12倍的钢筋直径,详见施工规范
3.柱子在基础内箍筋数量为2根,只需外箍,不需内箍
4.柱筋从基础底部一次性配至一个层,采用钢筋支撑柱筋
5.全部采用的扎丝绑扎



独立基~1.JPG

免费打赏
建造师也寂寞
2014年12月30日 13:26:03
32楼
学习了,感觉钢筋还真是挺复杂的,以后加强学习
回复
刘士军
2015年01月06日 09:23:13
33楼
箍筋怎么斜了?是拍摄角度问题吗?
回复
lhb710765967zzz
2015年01月07日 01:08:21
34楼
楼主,能不能再上点独立基础的流程图呢
回复
huweke
2015年04月24日 16:03:47
35楼
看到前面4个字还以为骑白马的农民来这里发帖了
回复
wxq8299
2015年05月17日 22:37:28
36楼
土木行业 有你更精彩
回复
qq_1431416914335
2015年05月18日 08:02:32
37楼
sd dss we ew
回复
ggc78
2015年05月18日 14:37:59
38楼
学习了。谢谢楼主提供学习的机会
回复
qq_1431416914335
2015年05月19日 07:44:48
39楼
as qwerrew q
回复
zhiaitumu
2015年05月19日 13:14:42
40楼
好好学习天天向上
回复
co1434950852064
2015年07月01日 00:37:52
41楼
好漂亮啊!加油!
回复

相关推荐

APP内打开