所描述之中若出现不当及错误之处请朋友们指出更正!咱们相互学习。 现场施工图 独立基础部分 1. 从支模的高度目测,独立基础边缘高度约200,因配有单层双向钢筋,所以钢性角变得很大2.板底钢筋每隔一根伸至基边,说明独基受力筋长度≥2500,详见《简明钢筋混凝土结构构造手册》第408页,06G101-6第47页。但图中四周配筋错误,应伸至基边(边长-2*保护层),其他钢筋无误(边长*0.9)
现场施工图
独立基础部分
1. 从支模的高度目测,独立基础边缘高度约200,因配有单层双向钢筋,所以钢性角变得很大
2.板底钢筋每隔一根伸至基边,说明独基受力筋长度≥2500,详见《简明钢筋混凝土结构构造手册》第408页,06G101-6第47页。但图中四周配筋错误,应伸至基边(边长-2*保护层),其他钢筋无误(边长*0.9)
3.模板外侧采用木支撑固定,内侧采用短钢筋头固定。当然也可采用其他形式来控制基础的尺寸
4.板中独立的重直短筋(未与模板与柱筋相联的),是控制板度筋位置的,以免浇砼时钢筋位移造成保护层不符合规范要求
5.底筋用扎丝间隔绑扎,见……
6.板底保护层采用与基础同强度的砼块及重直短筋支撑
7.垫层上可见柱子固位轴线,同理独基边线在垫层施工完后一同放线
柱子部分
1. 四角的四根短筋(下部有红漆),一是定位,二是起柱筋保护层作用
2.柱子基础插筋,全部伸入基底弯折,弯折长度不小于150,根据基础厚度不同,同时不小于6-12倍的钢筋直径,详见施工规范
3.柱子在基础内箍筋数量为2根,只需外箍,不需内箍
4.柱筋从基础底部一次性配至一个层,采用钢筋支撑柱筋
5.全部采用的扎丝绑扎
