请教各位大哥大姐,本人有个疑问,就是在设计轻型钢结构厂房,其有吊车,采用高强度预应力桩基基础,柱底下为两桩桩基承台,500直径桩,桩间距为2米,根据上部钢结构计算,在某一工况下管桩受拉,其拉力最大为160kN,请问此时,管桩与承台的连接构造要满足抗拔桩的要求吗?
请教各位大哥大姐,本人有个疑问,就是在设计轻型钢结构厂房,其有吊车,采用高强度预应力桩基基础,柱底下为两桩桩基承台,500直径桩,桩间距为2米,根据上部钢结构计算,在某一工况下管桩受拉,其拉力最大为160kN,请问此时,管桩与承台的连接构造要满足抗拔桩的要求吗?
12楼
还是建议按抗拔桩构造处理
回复
13楼
哪位好心提供个图纸 18米人字跨 50米长6.25米一开间。7米高 无天沟 天车 160C型钢 标高4米下是砖墙 每间一个窗 共两个门
474563902@qq.com
回复
14楼
maxitweber 发表于 2013-10-12 09:42 轻钢厂房很多采用底部铰接的门式刚架,支座不传递弯矩的话当然就不会有抗拔桩了。楼主可能用的是底部刚接 …有吊车的门刚柱脚就要刚接,柱子位移是有限制的。
回复
15楼
钢结构小达人 发表于 2013-10-10 19:11 轻钢厂房为什么不会出现抗拔?风荷载很大而结构自重又轻,不是很有可能吗?哈哈 支持支持哈
回复
16楼
学习了
回复
17楼
桩受拉,出现拔力,应该是弯矩过大了,可以增加桩间距来加大承台尺寸,或是承台埋深一点
回复
18楼
hyp1962 发表于 2013-10-12 12:13 轻型钢结构厂房,尤其是有吊车时,采用两桩桩基承台,在某一工况下有桩受拉是非常正常的情况,此时桩与承台 …江苏就不可以将管桩作为抗拔桩
回复
19楼
zhou15309278086 发表于 2013-10-12 15:44 哈哈 支持支持哈调整桩间距,不要让管桩出现受拉情况。确实受拉,应按抗拔桩进行节点连接设计。
回复
20楼
怎么我做的门钢结构都没有用桩基础啊
回复
21楼
你把间距调整下
回复