PKPM出图需慎重使用的又一佐证
鲁烟半岛epc
2013年10月10日 15:12:29
来自于PKPM
只看楼主

本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-10-11 08:13 编辑 楼板负筋手动拉通,在降板处,从左向右拉和从右向左拉竟然不一样。 不知道是不是我的PKPM的问题。 还请新手有兴趣的在自己的PKPM上试试来个反馈信息。 由此可见,PKPM直接出的图,使用时需慎重,也再一次为设计行业里的不规范做法敲响了警钟。身在小院的我表示,身在曹营心在汉。直接拿PKPM的出图作为施工图的丙级小院是中国设计界的尾巴。

本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-10-11 08:13 编辑

楼板负筋手动拉通,在降板处,从左向右拉和从右向左拉竟然不一样。
不知道是不是我的PKPM的问题。
还请新手有兴趣的在自己的PKPM上试试来个反馈信息。
由此可见,PKPM直接出的图,使用时需慎重,也再一次为设计行业里的不规范做法敲响了警钟。身在小院的我表示,身在曹营心在汉。直接拿PKPM的出图作为施工图的丙级小院是中国设计界的尾巴。

这个帖子发上来后,8179指出PKPM说明书里有:支座通长的拉的顺序就是左到右或下到上,板底的钢筋的通长也按这个吧。但是不妨碍大家重视——PKPM的图的后处理的重要性。

拉通前.png


右向左拉通.png


左向右拉通.png

免费打赏
conquerlk
2014年05月22日 11:16:51
12楼
PKPM只能用来计算,画图还是需要配合使用探索者
回复
zhydayi2008
2014年05月26日 11:53:45
13楼
好好看书吧
回复
结构国王
2014年05月27日 23:37:58
14楼
pkpm出图不靠谱
回复
人在征程
2014年07月01日 10:08:44
16楼
需要人工干预啊
回复
孙中平
2014年12月08日 21:55:10
17楼
仔细看,明白了
回复
fengzhenmu
2014年12月12日 22:06:07
18楼
我们从来不用pkpm直接出图
回复
wy781105
2014年12月17日 11:02:27
19楼
学习学习,天天向上
回复
朶娃
2014年12月19日 10:39:25
20楼
PKPM只作为一种工具,我喜欢用它出图,因为觉得效率高,但是一定要对结果有所把握,结果不一样的时候可取大值,一个结构不会因为某一个构件配筋少了点而整体失效,毕竟结构工程不是精细工程,规范的很多调整系数也都是人为怕脑袋弄出来的,我想不要在意的很细,应在整体上把握好
回复
abeng0601
2014年12月25日 14:51:10
21楼
又学到一招!!!
回复
qq_1398312461261
2015年09月24日 10:03:00
22楼
怕是很少会直接用PKPM的施工图吧。。。。基本上都要后处理------------
回复

相关推荐

APP内打开