排水泵站进水池水位
fayefei
fayefei Lv.3
2013年10月10日 14:42:01
只看楼主

排水泵站进水池水位应按下列规定采用: 3.3.3.1 最高水位:取排水区建站后重现期10 ~20 年一遇的 内涝水位。这个怎么理解?做完区域内的暴雨洪水计算要重新收集资料做排水去的内涝流量分析?具体要怎么做?求解

排水泵站进水池水位应按下列规定采用:
3.3.3.1 最高水位:取排水区建站后重现期10 20 年一遇的 内涝水位。

这个怎么理解?做完区域内的暴雨洪水计算要重新收集资料做排水去的内涝流量分析?具体要怎么做?求解
免费打赏
azhechina
2013年10月12日 14:50:46
2楼
的确要做出内涝流量分析,还要推出内涝水位,然后泵站的设计水位就确定了。需要计算啊