本帖最后由 盛夏时光 于 2013-10-10 14:09 编辑 新风量计算方法 某计算机房面积:S=65(㎡)净高h=3(米),人员n=25(人); 每人所需新风量:[取每人所需新风量q=30(m3/h)]; 总新风量:Q1=n×q=25×30=750(m3/h);

本帖最后由 盛夏时光 于 2013-10-10 14:09 编辑





新风量计算方法

某计算机房面积:S=65(㎡)净高h=3(米),人员n=25(人);
每人所需新风量:[取每人所需新风量q=30(m3/h)];
总新风量:Q1=n×q=25×30=750(m3/h);
房间新风换气次数计算:[取房间新风换气次数盘p =4(次/h)],则新风量Q2=p.s.h=4×65×3=780(m3/h);
由于Q2>Q1故取Q2作为设备选项型的依据;
注:房间体积计算公式:体积=长×宽×送风口以下的高度


应选用的新风热交换器台数或送排风机台数

=





房间体积×要求换风次数


单台全热交换器额定新风量


排风量=房间体积×排风换气次数
送风量=房间体积×送风换气次数
有些地方要保持负压,如厕所,厨房等;保持正压的地方最好计算一下室内压力是好多,以免设计大了开不了门
房间最小新风量Lw=nRp+Rb*Ab
n-室内总人数,即为人员密度与地面面积之积,人;
Rp-每人最小新风量指标,m3/(h·人);
Rb-每平方米地板所需要最小新风量标准,m3/(h·m2);
Ab-地板面积,m2.


每人所需新风量/[m3/(h·人)]













吸烟程度
房间名称
新风量
推荐值
最小值
非常多
交易场所
85
51
新闻编辑室
85
51
会议室
85
51
酒吧、酒楼
51
42.5
一般
办公室
25.5
17
饭店
25.5
20
商场、百货商店
25.5
17
剧场
25.5
17
医院
34
25.5

每平方米地板面积新风量指标/[m3/(h·m2)]





项目
办公室
饭店、百货商店
会议室
剧场、观众席
公寓、住宅、旅馆客房
走廊、入口、大厅
新风量
推荐值
5
10
15
25
3
3
最小值
3
6
10
25
2
2











新风换气次数参考表

房间类型
不吸烟
少量吸烟
大量吸烟
公寓 / 别墅
商场
计算机房
体育馆
病房
公寓 / 别墅
办公室
餐厅
KTV / 酒吧 / 宾馆
会议室
房间新风换气次数
0.4~0.7
1.6~3.9
1.1~2.7
2.5~6.3
0.5~1.3
0.5~1.0
1.1~2.7
1.3~3.1
1.9~4.7
2.1~7.8


空调环境不同类型建筑新风量标准(新风量:m3/h.人)












宾馆类建筑空调室 娱乐建筑类空调室 办公建筑类空调室 民居类建筑空调室
房间类型 新风量 房间类型 新风量 房间类型 新风量 房间类型 新风量
宾馆/客房 30~50 练功房/健身房 60~80 一般办公室 30 一般别墅公寓 30
接待室 30~50 壁球/网球 40 高级办公室 30~50 高级别墅公寓 50
餐厅/宴会厅 15~30 棋牌室/台球室 40~50 会议/接待室 30~50 商场 15~25
咖啡厅 20~50 游泳池 50 电话总机房 30 病房 50
多功能厅 15~25 游戏机房 40~50 计算机房 30 教室 11~30
商务中心 10~20 休闲/录像厅 20 复印机房 30 展览馆 20~30
门厅/大堂 10 按摩室 30 实验室 20~30 影剧院 15~25