框架结构,周期比超啦,怎么调整??
tumujiaoshou
2013年10月10日 10:26:41
只看楼主

框架结构,周期比超0.9啦,要怎么调整??求指导。。谢谢

框架结构,周期比超0.9啦,要怎么调整??求指导。。谢谢
飈雨瀟瀟
2013年10月10日 11:17:10
2楼
你是说扭转周期超与第一平动周期的比值超过了0.9?

如果是这样的话,说明你结构的中间刚度偏大,四周刚度有点弱。

如果可以加剪力墙的话,在4周加上剪力墙,不行的话加大边梁截面。这样扭转周期就小了。

还可以试着减小中间的刚度。
回复
大中至正
2013年10月10日 11:36:21
3楼
条件太少,无法具体说明!
回复
zl15958500236
2013年10月10日 12:12:31
4楼
................
回复
yuxpsky
2013年10月10日 12:34:16
5楼
多层不考虑 周期比吧
回复
lyblyd123
2013年10月10日 17:02:17
6楼
多层也要看周期比了,调整扭转周期
回复
yangzhangbao1989
2013年10月10日 23:09:28
7楼
如果是多层的话没有周期比的要求,只要求两个方向的动力特性相近,即两个方向的平动周期相近。周期比主要是为了抗扭抗扭刚度不太弱,一般周期比不过位移比也不容易过,如果是高层的话,就减小内部的柱子截面,加大四周(尤其是四角)的柱子截面。
回复
zl15958500236
2013年10月11日 00:36:19
8楼
增加外围刚度,减小内部刚度。。。。
回复
zsl170092830
2014年10月15日 21:33:09
9楼
外柔内刚了,减少内部的刚度同时增加外圈刚度。
回复
jcsjfb
2015年07月10日 19:01:40
10楼
非常好,很有效
回复
jiangyjian112
2015年07月10日 20:57:09
11楼
调整结构布置,削弱中间刚度加大四角及边上的刚度,
回复

相关推荐

APP内打开