框架结构,周期比超0.9啦,要怎么调整??求指导。。谢谢
框架结构,周期比超0.9啦,要怎么调整??求指导。。谢谢
2楼
你是说扭转周期超与第一平动周期的比值超过了0.9?
如果是这样的话,说明你结构的中间刚度偏大,四周刚度有点弱。
如果可以加剪力墙的话,在4周加上剪力墙,不行的话加大边梁截面。这样扭转周期就小了。
还可以试着减小中间的刚度。
回复
3楼
条件太少,无法具体说明!
回复
4楼
................
回复
5楼
多层不考虑 周期比吧
回复
6楼
多层也要看周期比了,调整扭转周期
回复
7楼
如果是多层的话没有周期比的要求,只要求两个方向的动力特性相近,即两个方向的平动周期相近。周期比主要是为了抗扭抗扭刚度不太弱,一般周期比不过位移比也不容易过,如果是高层的话,就减小内部的柱子截面,加大四周(尤其是四角)的柱子截面。
回复
8楼
增加外围刚度,减小内部刚度。。。。
回复
9楼
外柔内刚了,减少内部的刚度同时增加外圈刚度。
回复
10楼
非常好,很有效
回复
11楼
调整结构布置,削弱中间刚度加大四角及边上的刚度,
回复