2000*400的风管一次性能吊装多少米?
jingliwa
jingliwa Lv.2
2007年09月18日 09:18:53
只看楼主

我们正在做施工方案,遇到一问题,请教有经验的朋友,我们图纸设计的排烟管一段是规格2000*400的镀锌铁皮,上口距顶板只有5CM,没有操作空间,所以只有在地面组装成型(从风机软接口到风管变径位置的长度),整体吊装,但不知一次性能吊装多少米比较合适和安全,不行的话只能降低风管高度了。

我们正在做施工方案,遇到一问题,请教有经验的朋友,我们图纸设计的排烟管一段是规格2000*400的镀锌铁皮,上口距顶板只有5CM,没有操作空间,所以只有在地面组装成型(从风机软接口到风管变径位置的长度),整体吊装,但不知一次性能吊装多少米比较合适和安全,不行的话只能降低风管高度了。
免费打赏
jingliwa
2007年09月18日 14:08:30
2楼
自顶一下....
回复
cxy771003
2007年09月21日 20:52:22
3楼
看情况而定的 可以一次全吊装上去 采用导链两边固定 多用几组就可以吊装了 要注意的是从底部固定吊装位置
回复
寒冬
2007年09月22日 15:44:27
4楼
根据实际情况做好加固措施,采用整体吊装方式,安装质量比较高一些。减少高空作业量。
回复
hvacman
2007年09月23日 11:25:39
5楼
没有听懂意思应该比较危险,整体太长的话,有没有见过上母线的车,我们这里用这个上,
效率比较高,呵呵很安全
回复
yunfeng_shao
2007年09月23日 14:58:55
6楼
可以的,一次可以在20米以内应该没有问题每四米左右用一组倒链,有四组倒链拉就可以了!
回复
sdrzzsj
2007年09月23日 16:16:46
7楼
可以吊3节
回复
wenzhen001
2007年09月23日 17:51:09
8楼
没有听懂意思应该比较危险,整体太长的话,有没有见过上母线的车,我们这里用这个上,
效率比较高,呵呵很安全
似的
回复
yyt1012
2007年09月24日 17:22:48
9楼
3楼的说得不太明确
“一次全吊上去”
你知道他的风管长度是多少?
如果是楼主说得那样,是镀锌铁皮的,那么不会太重的
吊个20米也没有问题
如果是碳钢板的(就是普通钢板风管),那么重量就大了
整体吊装就要考虑重量什么的了
回复
xiaolu1027
2007年09月25日 09:19:48
10楼
5CM能拔螺栓吧 我见过5Cm左右的螺栓也装的上 不过不晓得怎么装的 忘记观察了
回复
linble
2007年09月25日 10:39:07
11楼
先打10号丝杆的吊架,丝杆可以放长些,风管分节放上吊架,在吊架上连接,然后拧螺丝把风管抬上去就OK
回复