梁的宽度非要按梁高的1/2~1/3算吗,小点行不
末日黎明前的痛
2013年10月09日 13:44:19
只看楼主

梁的宽度非要按梁高的1/2~1/3算吗。小点行不。比方说。850的高。取240的宽行不行,求详解

梁的宽度非要按梁高的1/2~1/3算吗。小点行不。比方说。850的高。取240的宽行不行,求详解
免费打赏
tlwww
2013年10月10日 09:02:52
12楼
当然可以了,没那么死的,只是底部钢筋可能需要放两排或两排以上
回复
qinhaojun
2013年10月10日 09:16:35
13楼
wk5810244 发表于 2013-10-9 17:48 这个有什么规范要求吗《抗规》6.3.1 第二条 梁的高宽比不宜大于4,也就是说800的梁梁宽不宜小于200,主要是抗震的稳定吧,但是规范也不是硬性规定,也就是说设计人员在需要的时候也是可以使用的,但是如果梁宽小了常用钢筋经常摆不下,而且如果作为次梁的主梁梁宽小了次梁的钢筋锚固长度经常不够,所以还是建议梁宽不宜过小,要综合考虑一下。有些时候加梁宽增加摆设钢筋可能比加梁高更合理。
回复
一仰化碳
2013年10月10日 09:26:23
14楼
抗规6.3.1-2条规定,截面高宽比不宜大于4
回复
ruan56
2013年10月10日 09:41:47
15楼
我从来没看过有这一条,真是粗糙的人生呀
回复
追风看日落
2013年10月10日 09:44:07
16楼
梁宽可以取到梁高的1/4,再小就不行了 书上有说高宽比大于四容易失稳
回复
追风看日落
2013年10月10日 09:46:48
17楼
为了减少在非线性反应是框架梁发生侧向失稳 高宽比不宜大于四
回复
cuisixian
2013年10月10日 13:15:27
18楼
完全可以,只要承载力、挠度和裂缝满足要求、钢筋可以放的下就行
回复
追风看日落
2013年10月10日 13:18:18
19楼

抗规6.3.1-2条规定,截面高宽比不宜大于4 太大容易侧向失稳
回复
末日黎明前的痛
2013年10月10日 13:46:27
20楼
恩 找到了。在抗 规 60页 有说明
回复
末日黎明前的痛
2013年10月10日 13:49:13
21楼
hezicai1986 发表于 2013-10-9 22:49 地下室顶板边梁还有做到300X2300的呢 ,实际情况具体确定吧这个已经不能算作是梁了吧。应该叫剪力墙了。梁的高宽比不能大于4
回复

相关推荐