梁的宽度非要按梁高的1/2~1/3算吗,小点行不
末日黎明前的痛
2013年10月09日 13:44:19
只看楼主

梁的宽度非要按梁高的1/2~1/3算吗。小点行不。比方说。850的高。取240的宽行不行,求详解

梁的宽度非要按梁高的1/2~1/3算吗。小点行不。比方说。850的高。取240的宽行不行,求详解
免费打赏
qlb7610
2013年10月09日 14:36:34
2楼
800高我有做到400宽。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
zhongcaizhiniao
2013年10月09日 15:09:49
3楼
好像高宽比不要大于4
回复
duanaihuihui
2013年10月09日 16:35:57
4楼
可以的,我见到的图纸中有200x850的,那只是一个约束的规定,梁的截面还是要根据实际情况选取
回复
末日黎明前的痛
2013年10月09日 17:47:12
5楼
qlb7610 发表于 2013-10-9 14:36 800高我有做到400宽。。。。。。。。。。。。。。。。。800做到400刚好临界么。这个是可以的啊
回复
末日黎明前的痛
2013年10月09日 17:48:25
6楼
zhongcaizhiniao 发表于 2013-10-9 15:09 好像高宽比不要大于4这个有什么规范要求吗
回复
hezicai1986
2013年10月09日 22:49:35
7楼
地下室顶板边梁还有做到300X2300的呢 ,实际情况具体确定吧
回复
zl15958500236
2013年10月10日 00:19:13
8楼
梁宽可以取到梁高的1/4,再小就不行了
回复
高处能胜寒
2013年10月10日 00:40:52
9楼
高宽比小的可以做到很扁的扁梁都行,大的就是地下室外墙都可以按梁输入。
回复
无间道
2013年10月10日 06:33:32
10楼
梁的宽度按梁高的1/2~1/3是比较经济合理的。
回复
zhongcaizhiniao
2013年10月10日 08:52:10
11楼
wk5810244 发表于 2013-10-9 17:48 这个有什么规范要求吗不好意思,忘了在哪看的,本人二把刀,慎用慎用