梁的宽度非要按梁高的1/2~1/3算吗。小点行不。比方说。850的高。取240的宽行不行,求详解
梁的宽度非要按梁高的1/2~1/3算吗。小点行不。比方说。850的高。取240的宽行不行,求详解
22楼
zhongcaizhiniao 发表于 2013-10-10 08:52 不好意思,忘了在哪看的,本人二把刀,慎用慎用抗震规范、、第60页
回复
23楼
有稳定性要求
回复
24楼
本帖最后由 xiaohui2046 于 2013-10-10 15:05 编辑
KL 最小宽度200
虽然高规有规定不宜大于4
但又不是强制性条文
有时候 计算配筋大了 为了不至于多排钢筋 梁宽加大
回复
25楼
路过学习了
回复
26楼
抗规6.3.1-2条规定,截面高宽比不宜大于4
混规和高规在哪里有呢?
回复
27楼
我认为做设计的三个境界:不知道按规范做,严格按规范做,不按规范做。
回复
28楼
qinhaojun 发表于 2013-10-10 09:16 《抗规》6.3.1 第二条 梁的高宽比不宜大于4,也就是说800的梁梁宽不宜小于200,主要是抗震的稳定吧,但是 …说的好!学习了!
回复
29楼
学习了:lol:lol
回复
30楼
可以 不超过4
回复
31楼
规范上说梁的高宽比最好不要大于4,只是不宜大于4
回复