梁的宽度非要按梁高的1/2~1/3算吗,小点行不
末日黎明前的痛
2013年10月09日 13:44:19
只看楼主

梁的宽度非要按梁高的1/2~1/3算吗。小点行不。比方说。850的高。取240的宽行不行,求详解

梁的宽度非要按梁高的1/2~1/3算吗。小点行不。比方说。850的高。取240的宽行不行,求详解
免费打赏
末日黎明前的痛
2013年10月10日 13:50:01
22楼
zhongcaizhiniao 发表于 2013-10-10 08:52 不好意思,忘了在哪看的,本人二把刀,慎用慎用抗震规范、、第60页
回复
valimpus
2013年10月10日 14:40:55
23楼
有稳定性要求
回复
清琴一诺
2013年10月10日 15:04:29
24楼
本帖最后由 xiaohui2046 于 2013-10-10 15:05 编辑

KL 最小宽度200
虽然高规有规定不宜大于4
但又不是强制性条文

有时候 计算配筋大了 为了不至于多排钢筋 梁宽加大
回复
lyblyd123
2013年10月10日 16:34:04
25楼
路过学习了
回复
洛听雨
2013年10月10日 17:05:28
26楼
抗规6.3.1-2条规定,截面高宽比不宜大于4
混规和高规在哪里有呢?
回复
yangyz20022003
2013年10月10日 17:56:11
27楼
我认为做设计的三个境界:不知道按规范做,严格按规范做,不按规范做。
回复
圆舞华尔兹
2013年10月10日 18:01:00
28楼
qinhaojun 发表于 2013-10-10 09:16 《抗规》6.3.1 第二条 梁的高宽比不宜大于4,也就是说800的梁梁宽不宜小于200,主要是抗震的稳定吧,但是 …说的好!学习了!
回复
yangcanzhi
2013年10月10日 20:41:05
29楼
学习了:lol:lol
回复
llmmff3636451
2013年10月10日 20:53:42
30楼
可以 不超过4
回复
liqiang69126
2013年10月10日 21:13:37
31楼
规范上说梁的高宽比最好不要大于4,只是不宜大于4