梁的宽度非要按梁高的1/2~1/3算吗。小点行不。比方说。850的高。取240的宽行不行,求详解
梁的宽度非要按梁高的1/2~1/3算吗。小点行不。比方说。850的高。取240的宽行不行,求详解
32楼
必须可以啊,结构给的那些参数只是比较经济的参考值。没必要那么死板。感觉结构没对错之分。:):):)
回复
33楼
一般来说高宽比不要大于4,大于4时受力的情况会有所变化,属于深梁的范畴了,具体你可以看一下《混规》关于深梁那一张的解释。
回复
34楼
学习了,不错
回复
35楼
可以的,我见到的图纸中有200x850的,那只是一个约束的规定,梁的截面还是要根据实际情况选取
回复
36楼
ricky110122 发表于 2013-10-11 15:34 可以的,我见到的图纸中有200x850的,那只是一个约束的规定,梁的截面还是要根据实际情况选取恩。这个是有可能的。我在规范中找了下,高宽比是不宜大于4的。
回复
37楼
当然可以,这个数字只是一个经验数字,如果概念清晰,完全可以突破这个限制。240的梁在多层电梯井道那经常使用啊。
回复
38楼
wylteddy 发表于 2013-10-10 18:01 说的好!学习了!最后一句是亮点
回复
39楼
结构有什么不可以
回复
40楼
:):):):):):):):):)
回复
41楼
huanligood 发表于 2013-10-11 23:58 最后一句是亮点你太邪恶了恶霸,兄弟!