消防设计时注意的几点知识
fsh624
fsh624 Lv.10
2013年10月08日 15:42:04
只看楼主

消火栓系统: 室内消火栓的设置场所:超过五层或体积大于10000m3的办公楼,教学楼,非住宅类居住建筑等其他的民用建筑已知建筑物为地上20层 ,地下一层。其中一到三层为裙房 与地下室的层高均为4.5m,3到20层的为标准层,其余出屋面层的层高均为3m。则建筑物的总体积为113241.3m3>1000m3,所以要使用消火栓消防系统。消火栓给水系统的选择: 本建筑的高度为64.5m,按照高层建筑的高度分

消火栓系统:
室内消火栓的设置场所:超过五层或体积大于10000m3的办公楼,教学楼,非住宅类居住建筑等其他的民用建筑已知建筑物为地上20层 ,地下一层。其中一到三层为裙房 与地下室的层高均为4.5m,3到20层的为标准层,其余出屋面层的层高均为3m。则建筑物的总体积为113241.3m3>1000m3,所以要使用消火栓消防系统。


消火栓给水系统的选择:
本建筑的高度为64.5m,按照高层建筑的高度分
对于有黄河牌或者交通牌等大型消防车的城市,建筑高度超过50m而不超过80m时,室内消火栓系统可不分区。该系统水泵扬程较低,系统简单,维护管理方便。

室内消火栓给水管道的布置应符合下列规定:

室内消火栓超过10个且室外消防水量大于15L/S 时其消防给水管道应布置成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管仍能供应全部的消防用水量。


室内消火栓的布置应符合下列规定:

1. 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。
2.消防电梯间前室内应设置消火栓。
3.室内应设置在位置明显且易于操作的部位。
4 .室内消火栓的布局应保证每一个防火分区同层有两只水枪的充实水柱同时达到任何部位。
水枪的充实水柱经计算确定,层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房,不应小于10,体积大于25000m3的商店,不应小于8米。
5.室内消火栓栓口处的出水压力大于 0.5MPa时,应设置减压设施,静水水压力大于1.0MPa时,应采用分区给水系统。
层数不超过100m时 ,最不利处的消火栓的静水压力不低于0.07MPa。
6.设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓。
根据《建筑设计消防规范》可得室内消防用水量  40L/S 每根竖管最小流量15L/S 每支抢最小流量 5L/s 

自动灭火系统

根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95,2005版) 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池,溜冰场、建筑面积小于5平方米的为城建,普通住宅、设集中空调的住宅的用户的不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。


建筑场所火灾危险等级:
建筑物高度为64.5m,根据规定,高层民用建筑中的旅馆,办公楼,邮政楼,金融电信楼,指挥调度楼、广播电视楼,为中危险级Ⅱ型火灾危险等级。

消防水箱
消防水箱的贮水量应按照该建筑物的室内消防用水总量的10分钟进行计算。一类建筑(除住在外)不应小于18m3。

免费打赏
edric880701
2013年10月09日 22:51:29
12楼
good study
回复
慕轩爸爸
2013年10月09日 22:55:20
13楼
学习了,谢谢
回复
z2524682759
2013年10月10日 16:28:38
14楼

好东西,希望坛子里的大神有时间多发点这种工程经验贴。
回复
infocz
2013年10月12日 14:11:40
15楼
好东西 这种知识贴天天欢迎呢
回复
myzy440
2013年10月14日 14:50:24
16楼
谢谢楼主分享,学习了
回复
duanyu1218
2013年10月15日 09:44:21
17楼
总结的还不错哈。楼主辛苦了
回复
mmm_6666
2013年10月17日 15:03:14
18楼
学习中!谢谢楼主
回复
ly7818
2013年10月19日 11:07:05
19楼
室内消火栓超过10个且室外消防水量大于15L/S 时其消防给水管道应布置成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管仍能供应全部的消防用水量。
回复
smalllevel
2013年10月21日 11:02:45
20楼
好东西,学了不少经验
回复
zxtujianksq
2013年10月21日 12:42:00
21楼
非常感谢楼主分享!!!!:lol
回复

相关推荐

APP内打开