12楼
unyag190 发表于 2013-10-9 10:39 问题解决了,用的4*185+1*95的,谢谢版主用185的同仁们,考虑了灵敏度校验,电压降,载流量校验的问题嘛!!!
回复
13楼
最起码你得上传个草图,158KW是多少个灯怎么布置?还是一根高杆照明?与电源的距离等等。否则没有讨论的意义。
回复
14楼
。。。照明应该是单相的吧!你的158KW照明只用一相?你的电缆只接到一相上?是不是应该把负荷平均分到三相上?你的每相上是不是只分到53KW的功率?应该根据53KW来选电缆吧
回复
15楼
学习下
回复
16楼
盲点,先拿下
回复
17楼
这个与距离、灯具功率因数、同时系数都有关系。
回复
18楼
学习下,好多都不懂哦
回复
19楼
单相不够158*5A是,这种设计不合理,应改三相四线供电的3*95。
回复
20楼