宾馆冷水给水系统(包括热水系统)采用下行上给好还是上行下给好。
dabingonline
2013年10月08日 11:56:24
只看楼主

RT,宾馆的给水系统,我把主干管做在同分区的最下面,然后各立管分别供给各个客房。冷水和热水都是这样做的。但是审图意见中有一条是要采用上行下给式(热水系统为上供下回)。也就是说审图的要求我把干管做在同分区的最上层,然后各立管向下供水。问:这两种方式对生活给水、生活热水系统有什么区别。个人认为生活给水及生活热水采用下行上给(热水系统为下供上回)较好。在采暖系统中,这上供下回和下供上回,是有比较大的区别的,但是在生活给水中也要这样做?

2013年10月10日 12:23:05
12楼
zjin 发表于 2013-10-10 08:44 热水系统采用上行下给式,最大的好处是供水立管也是回水立管,如采用下行上给式,全循环时需设回水立管。下供的时候,每根立管也是供水管啊.上供的时候,全循环,你的供水管还多了一根呢.无论上供还是下供,管道的总长度是一样的.
回复
dabingonline
2013年10月10日 12:23:42
13楼
zjin 发表于 2013-10-10 08:44 热水系统采用上行下给式,最大的好处是供水立管也是回水立管,如采用下行上给式,全循环时需设回水立管。下供的时候,每根立管也是供水管啊.全循环,你的供水管还多了一根呢.无论上供还是下供,管道的总长度是一样的.
回复
zjin
2013年10月10日 14:11:35
14楼
dabingonline 发表于 2013-10-10 12:23 下供的时候,每根立管也是供水管啊.全循环,你的供水管还多了一根呢.4764725下行上给式每根供水立管需设相应的回水立管
回复
jiangzin
2013年10月10日 15:52:50
15楼
上行下给吧
回复
dabingonline
2013年10月10日 16:31:10
16楼
zjin 发表于 2013-10-10 14:11 下行上给式每根供水立管需设相应的回水立管你这是下供下回吧.跟上供下回不是一个概念.系统的型式都变了.下供下回跟上供上回的型式才相似,才有可比性.
回复
ulfnsse
2013年10月10日 17:47:09
17楼
douxiaonan0491 发表于 2013-10-9 15:00 热水的话做成上行下给式的,热水回水做同程,个人观点。赞同,这种方法最常用了。
回复
dabingonline
2013年10月11日 19:18:52
18楼
ulfnsse 发表于 2013-10-10 17:47 赞同,这种方法最常用了。为什么用上行?
回复
dxg7777
2013年10月12日 11:41:11
19楼
采用哪种方式关键是看热水箱放在顶层还是底层,放在顶层就采用上行下给式,放在底层就用下行上给式,这样的话最大的好处都是供水立管也是回水立管。
回复
dabingonline
2013年10月13日 11:26:52
20楼
dxg7777 发表于 2013-10-12 11:41 采用哪种方式关键是看热水箱放在顶层还是底层,放在顶层就采用上行下给式,放在底层就用下行上给式,这样的 …首先说热水系统不一定非要设热水箱.相反,大型的热水系统里面,一般是没有热水箱的.退一步说,就算 有热水箱,为什么水箱在上面就是上供系统,水箱在下面就是下供系统?上供系统和下供系统,只论管道长度(不论管径)二者是一样长的.
回复
ulfnsse
2013年10月14日 14:22:52
21楼
dabingonline 发表于 2013-10-11 19:18 为什么用上行?宾馆,用水较集中,用水的分布较均匀。
回复

相关推荐

APP内打开