宾馆冷水给水系统(包括热水系统)采用下行上给好还是上行下给好。
dabingonline
2013年10月08日 11:56:24
只看楼主

RT,宾馆的给水系统,我把主干管做在同分区的最下面,然后各立管分别供给各个客房。冷水和热水都是这样做的。但是审图意见中有一条是要采用上行下给式(热水系统为上供下回)。也就是说审图的要求我把干管做在同分区的最上层,然后各立管向下供水。问:这两种方式对生活给水、生活热水系统有什么区别。个人认为生活给水及生活热水采用下行上给(热水系统为下供上回)较好。在采暖系统中,这上供下回和下供上回,是有比较大的区别的,但是在生活给水中也要这样做?

2013年10月08日 13:56:48
2楼
最近我也在考虑这个问题!我设计的是上行下给的!屋顶有热水箱!如果是下行上给热水,你的热水是在底层加热好向上供么!如果是上行下给像太阳能什么的 这不是很好么! 本人是 新人,以上观点不带半点设计经验纯属是个人的想法!
回复
dabingonline
2013年10月09日 14:21:54
3楼
帝王灬枫 发表于 2013-10-8 13:56 最近我也在考虑这个问题!我设计的是上行下给的!屋顶有热水箱!如果是下行上给热水,你的热水是在底层加热 …看给排水设计规范5.6.4条的条文解释.里面有一点点的介绍,不过没啥用.
回复
豆豆豆豆被占用
2013年10月09日 15:00:18
4楼
热水的话做成上行下给式的,热水回水做同程,个人观点。
回复
豆豆豆豆被占用
2013年10月09日 15:01:28
5楼
热水的话做成上行下给式的,热水回水做同程,个人观点。
回复
豆豆豆豆被占用
2013年10月09日 15:02:11
6楼
如果热水做上行下给的话,冷水也做成上行下给的吧。
回复
19843414
2013年10月09日 16:54:41
7楼
冷水宜跟热水一致,只要一致不管下行上给还是上行下给都行。
回复
dabingonline
2013年10月09日 17:07:32
8楼
douxiaonan0491 发表于 2013-10-9 15:00 热水的话做成上行下给式的,热水回水做同程,个人观点。为什么热水要做上供?
回复
慕轩爸爸
2013年10月09日 22:59:38
9楼
有啥区别啊
回复
zjin
2013年10月10日 08:44:51
10楼
热水系统采用上行下给式,最大的好处是供水立管也是回水立管,如采用下行上给式,全循环时需设回水立管。
回复
liu8661497
2013年10月10日 09:42:24
11楼
谢谢前辈们的解答,学习了。
回复