小房间,灯具少了不满足照度要求,多了不满足照明功率密度要求,纠结。。。大家平时遇到这问题怎么处理啊?换灯具?
小房间,灯具少了不满足照度要求,多了不满足照明功率密度要求,纠结。。。
大家平时遇到这问题怎么处理啊?换灯具?
2楼
照度允许有±10%的偏差,当室形指数小于1时,照明功率密度可以超20%
一般可以换更高效的灯具
回复
3楼
无涯子 发表于 2013-10-8 15:31 照度允许有±10%的偏差,当室形指数小于1时,照明功率密度可以超20%一般可以换更高效的灯具“当室形指数小于1时,照明功率密度可以超20%”这个出自何处啊?
回复
4楼
无涯子 发表于 2013-10-8 15:31 照度允许有±10%的偏差,当室形指数小于1时,照明功率密度可以超20%一般可以换更高效的灯具晚上把50034又翻了一遍,还真在一个角落找到你提的“当室形指数小于1时,照明功率密度可以超20%”,谢谢!
回复
5楼
另外看到10个灯具以下的场所,设计照度值与照度标准值的偏差可在-10%~10%的基础上再适当放大:lol
回复
6楼
知识无处不在,要多学习啊
回复
7楼
涨姿势了。:)
回复
8楼
了解了,谢谢楼主的分享啊。
回复
9楼
理论上是可以通过调整灯的功率,选择参数全程的灯。实际操作起来很麻烦。
回复
10楼
了解了,谢谢楼主的分享啊。
回复
11楼
学习了,期待高手的解答啊。
回复