用C25浇筑的200 厚混凝土,垫层用200厚砖渣,基层用100厚级配碎石。昨天下午4点多浇筑完,今天早上来看就有裂缝,浇筑前,碎石面有施水。裂缝没有连通,不知道贯穿到底没有。
用C25浇筑的200 厚混凝土,垫层用200厚砖渣,基层用100厚级配碎石。昨天下午4点多浇筑完,今天早上来看就有裂缝,浇筑前,碎石面有施水。裂缝没有连通,不知道贯穿到底没有。
2楼
应该是收缩裂缝吧,简单处理方法是用干水泥弥缝。后期还要注意浇水养护
回复
3楼
这应该是浇筑完后没有及时养护,形成的收缩裂缝。
回复
4楼
火狐的梦 发表于 2013-10-9 09:50 这应该是浇筑完后没有及时养护,形成的收缩裂缝。这个是典型的收缩裂缝,一般在浇筑后要多次收面可以弥补
回复
5楼
看样子没没有贯穿,混凝土配比有问题!
回复
6楼
温度过高,收面不及时,建议现在都第一遍收光压平都覆盖一次塑料薄膜
回复
7楼
明显没有时行二次抹面
回复
8楼
没有二次收面 养护不到位
回复
9楼
你是怎样养护的呢?整个浇筑都出现这种情况了吗?
回复
10楼
确实少一遍抹压
回复
11楼
应该是收缩裂缝,和砼的振捣及水灰比偏大有直接关系,还有就是浇筑完砼后刮大风也会导致砼表面裂缝。
回复