用C25浇筑的200 厚混凝土,垫层用200厚砖渣,基层用100厚级配碎石。昨天下午4点多浇筑完,今天早上来看就有裂缝,浇筑前,碎石面有施水。裂缝没有连通,不知道贯穿到底没有。
用C25浇筑的200 厚混凝土,垫层用200厚砖渣,基层用100厚级配碎石。昨天下午4点多浇筑完,今天早上来看就有裂缝,浇筑前,碎石面有施水。裂缝没有连通,不知道贯穿到底没有。
![IMG20131007111424.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG20131007111509.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG20131007111930.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG20131007134244.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG20131007175627.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
明显的收缩缝,养护没到位。
回复
13楼
浇筑后及时进行“拉毛”,使用薄膜覆盖及浇水养护
回复
16楼
路过。。学习
回复
17楼
应该是混凝土终凝前 再收一次面就不会有种情况了
回复
18楼
2013年一级建造师,建筑专业,就考了一道这样的案例题:问收缩裂缝产生的原因与防治方法?
回复
19楼
收缩裂纹的原因与防治
回复
20楼
是不是连夜赶出来的,可能是工人偷懒,想早点回家,没有做好抹面吧!
回复
21楼
应该是振捣不到位或者和后期保养,二次抹面
回复
22楼
收缩裂缝,水灰比偏大导致内部的水分蒸发后开裂
回复
23楼
养护不到位引起的收缩裂缝
回复