电动阀门执行器的故障处理和维修介绍
lardice
lardice Lv.12
2013年10月07日 16:35:26
只看楼主

一.指示灯故障   1.故障现象:给电动执行器通电后发现电源指示灯不亮,伺放板无反馈,给信号不动作。   故障判断和检修过程:   因电源指示灯不亮,首先检查保险管是否开路,经检查保险管完好,综合故障现象,可以推断故障有可能发生在伺放板的电源部分,接着检查电源指示灯,用万用表检测发现指示灯开路,更换指示灯故障排除。   结论:电源指示灯开路会造成整个伺放板不工作。   2.故障现象:(调试中发现)   

一.指示灯故障   
1.故障现象:给电动执行器通电后发现电源指示灯不亮,伺放板无反馈,给信号不动作。   

故障判断和检修过程:
  
因电源指示灯不亮,首先检查保险管是否开路,经检查保险管完好,综合故障现象,可以推断故障有可能发生在伺放板的电源部分,接着检查电源指示灯,用万用表检测发现指示灯开路,更换指示灯故障排除。
  
结论:电源指示灯开路会造成整个伺放板不工作。  
 
2.故障现象:(调试中发现)   

电动执行器的执行机构通电后,给信号开可以,关不动作。
  
故障判断和检修过程:先仔细检查反馈线路,确认反馈信号无故障,给开信号时开指示灯亮,说明开正常,给关信号时关指示灯不亮,说明关可控硅部分有问题,首先检查关指示灯,用万用表检测发现关指示灯开路,将其更换后故障排除。
  
结论:关和开指示灯不亮(开路)时可控硅不动作。  
 
二.电阻电容  
 
1.故障现象:   
PSL210执行机构通电后,给定一个信号(例75%),执行机构会全开到底,然后回到指定位置(75%)。  

 
故障判断和检修过程:  
 
根据以上故障现象,首先要判断是伺放板和执行机构那一个有问题。将伺放板从执行机构上拆下,直接将电源线接到X5/1和X5/4端子上,执行机构关方向动作,将电源线接到X5/1和X5/2端子上,执行机构开方向动作,如果执行机构动作不正常,说明故障在执行器上。用万用表测电机绕组正常,再测电容两边的电阻发现有一个开路,将其更换后故障排除。   

结论:遇到以上故障现象时,首先要判断故障发生在那一个部分上,最后确定根源。   
2.故障现象:执行机构通电后给关信号(4mA)执行机构先全开后再全关。   
故障判断和检修过程:先拆除伺放板,直接给电动执行器构通电发现仍然存在原故障,检查电阻,电阻阻值正常,说明电阻没问题,检查电机绕组,发现阻值正常,电机没问题。
由此故障推断有可能电容坏,重新更换电容,故障排除。   
结论:出现该问题时首先怀疑电阻和电容。  
 

三.其它   
1、故障现象:现场只要送AC220V电源,保护开关立即动作(跳闸)执行机构伺放保险已烧。   
故障判断和检修过程:首先用万用表检测执行机构上的电机绕组,发现电机绕组的电阻趋向于零,说明电机已短路,再检测抱闸两端电阻,电阻趋向于无穷大,说明抱闸已坏,正常应是1.45K左右。最终的处理办法是:更换新的抱闸和电机,把伺放板的保险管装上,重新调试,恢复正常运作。   
结论:此情况应是由于抱闸坏了之后把电机抱死而现场没有及时发现,使电机长期处于堵转发热,工作最终使电机相间绝缘破坏所导致的。(PSQ700)   
2、故障现象:执行机构的动作方向不受输入信号的控制。  
 故障判断和检修过程: 先检查两个限流电阻和移相电容均没有异常,用万用表检查电机的绕组阻值,发现电机的电阻值为1.45MΩ(且不时地发生变化),说明电机绕组不对,最终的办法是更换了这台电机(PSQ200)。   
3、故障现象:执行机构的动作方向不受伺放板的控制。  
 故障判断和检修过程:首先让用户用万用表检测两个限流电阻和移相电容及电机的绕组阻值,用户的检查结果和我们提供的最终数据一致。除了这三个因素以外再没有其它的可能性,用户只想我们派人过去现场,田光日正好去了杭州顺便去了现场,发现其中一个限流电阻开路,让公司给寄一限流电阻过去,此案例说明有此用户根本没有配合我们的工作,有些反映的情况与实际有点差别。我认为影响执行机构转向的三个因素就是①电机(PSL208)本身的绕组②限流电阻③移相电容,以后发生这种情况都有要从这三方面考虑。   
4故障现象:无论现场给什么信号电机都不动作,   
故障判断和检修过程:直接在电机绕组间通电,电机也不传,抱闸拆下通电电机还是不转,检测电机绕组阻值均正常,手轮摇执行机构动作正常。检测的结果都正常就是通电时电机不转,此时怀疑电机的转子,把电机拆开,发现转子用手都拧不动,原来转子和电机端盖之间已有一层坚固的灰,把这层灰清除之后,加上一点润滑油,用手就可以拧动了。重新把电机装好并与执行机构配合装上,通电正常,重新调试。
免费打赏
jsql006
2013年10月24日 15:34:43
2楼
本帖最后由 jsql006 于 2013-10-24 15:36 编辑

这个很适用
回复
andynie1042
2014年01月09日 22:20:57
3楼
不错~~
下了学习学习
回复
sjh819
2014年03月10日 11:16:51
4楼
谢谢分享,资料不错。
回复
liuzhenggang
2014年10月09日 10:19:46
5楼
学习了,楼主辛苦!
回复
leijianhuaxy9030
2017年01月24日 09:17:08
6楼
谢谢楼主了!!!!!
回复
捣糨糊
2017年01月31日 10:20:52
7楼
鸡年大吉。大吉大利
回复
扬州贝尔电装
2021年05月13日 17:22:41
8楼

阀门电动执行器常见毛病剖析及处理

 

   1.1毛病:阀门封闭不紧密

 

    剖析及处理:对开关限位进行从头设定,完结后查验阀门,如若毛病仍然存在,则阐明阀门损坏,需求处理阀门。

 

    1.2毛病:阀位显现与实际情况不一样

剖析及处理:由静电引发的内部程序紊乱,对执行器各断送电一次,从头设定开关限位,运作执行器,如仍发作异状,阐明计数器有问题,需求替换。

 

    1.1毛病:显现界面紊乱,操作无效

 

    剖析及处理:主板损坏,需求替换。

 

    1.4毛病:参数设置无法保存

 

    剖析及处理:在数据改动后,每次退出菜单时挑选OK退出,最终显现“CHANGEOK?”时挑选OK,数据就能够保存。如果上述操作无效则阐明主板损坏,需求替换主板。

 

    1.5毛病:屏幕无显现

 

    剖析及处理:首要原因是因为显现板损坏导致屏幕无显现,需求替换显现板;也可能是电源或稳妥发作毛病,予以查看。

 

    1.6毛病:执行器在长途状况不作业,只在本地状况作业

 

    剖析及处理:查看执行器是否处于长途状况;查看接线端是否接触不良。

 

    1.7毛病:执行器在本地状况不作业,只在长途状况作业

 

    剖析及处理:执行器封闭方位或处于长途状况;存在本地制止指令,对其进行查看,一起查看长途操控时的触点状况。

1.8毛病:执行器本地长途都不运作

 

    剖析及处理:将挑选旋钮置于OFF再置于LOCAL,切换作业状况;可能处于红外衔接状况,予以去除;电机过热触发过热维护不再运作,需求等候电机冷却;查验执行器电源是否呈现毛病。

 

    1.9毛病:菜单无法进入

 

    剖析及处理:挑选器处于长途状况或封闭方位,按钮只能进入本地状况,需求将挑选器调到本地状况;也有可能是因为本地制止指令导致,消除即可。

 

    1.10毛病:菜单参数无法改动

 

    剖析及处理:CHECK菜单参数不能改动,需求调成CHANGE菜单;厂家对执行器自身设置了参数限制,无法更改。

 

    1.11毛病:没有记载手轮动作

 

    剖析及处理:规则,如果手轮动作没有超出构成的10%,那么执行器不予显现。

 

    1.12毛病:呈现发动报警

 

    剖析及处理:执行器会监测曩昔12个小时的发动次数,与调理器等级相比较,报警不会影响执行器操作,只是作为指示动作。

 

    1.11毛病:执行器在带有模仿方位操控信号的下,本地状况作业,长途状况不作业

剖析及处理:查看挑选器是否处于LOCAL方位,是就重置与REMOE;查看接线端子极性和信号状况,是否符合要求。

 

 1.14毛病:执行器在带有模仿方位操控信号的下,长途状况作业,本地状况不作业

 

    剖析及处理:置挑选器于REMOTE方位;查看CHANGE中子菜单pesitioner信号设置是否正确。