是否因为避雷器动作?
dangerjj
dangerjj Lv.3
2007年09月17日 22:39:05
只看楼主

一工厂,低压进线柜安装了氧化锌避雷器,当打雷时,厂内灯具,设备均出现短暂熄灭及停止运作,雷过后,恢复正常。请问,是否因为打雷时,避雷器发生作用,而导致这样的情况发生?如果是,在雷雨时,这样不是对灯具及设备很不好?

一工厂,低压进线柜安装了氧化锌避雷器,当打雷时,厂内灯具,设备均出现短暂熄灭及停止运作,雷过后,恢复正常。请问,是否因为打雷时,避雷器发生作用,而导致这样的情况发生?如果是,在雷雨时,这样不是对灯具及设备很不好?
免费打赏
lingxuct
2007年09月17日 23:59:56
2楼
可能是高压系统受直接雷击,跳闸后又恢复送电。
回复
dangerjj
2007年09月18日 21:31:27
3楼
可以确定高压没有受直接雷击。没有跳闸。
回复
jxg2313
2007年09月19日 13:36:54
4楼
有可能进线的高压雷击,然后重合闸了,不可能是逼雷器动作,它是吸收操作过电压的,对直接雷击作用不大
回复
dangerjj
2007年09月19日 21:21:43
5楼
但是高压没有安装重合闸装置/继电器。