改变换热站传统工艺的利弊,求分析!
wangyongjiu1359
2013年10月06日 09:08:53
来自于采暖供热
只看楼主

在换热站传统工艺上,通常循环泵都是在换热器前端,如果把循环泵安到换热器后端,循环泵吸换热后的热水,除去考虑换热器温升外,还有什么利弊?

在换热站传统工艺上,通常循环泵都是在换热器前端,如果把循环泵安到换热器后端,循环泵吸换热后的热水,除去考虑换热器温升外,还有什么利弊?
免费打赏
paidbjs
2013年10月23日 09:25:52
12楼
我就一个角 发表于 2013-10-10 21:05 如果水泵与换热器位置互调,个人认为会有以下几个问题1、定压点选取和定压点压力,定压点离水泵进水侧较近 …突然发现我的级别比你高了,俺可是四星助理工程师啦,啦啦啦
回复
songgw5537
2013年10月25日 10:44:08
13楼
实际经验换热器最好安装在循环泵的出口,因为总回水的温度低,可以有效降低水泵汽蚀的机率。
水泵出口的压力高循环效果好于入口,换热效率会好一些,而且防堵塞的效果好于入口。
回复
rlwb2003
2013年10月26日 09:46:13
14楼
那样板换一次线压力会大大高于二次线压力,板换受力类似单面受压