按照施工用电2005规范,一般都是一机、一闸、一漏一保护、一箱。这么理解按照规定只有独立的开关箱才允许有插座,那么二级配电箱上是不允许这样留有插座的了。不知我的理解是不是正确, 而且发现很多工地都有这种做法。
按照施工用电2005规范,一般都是一机、一闸、一漏一保护、一箱。这么理解按照规定只有独立的开关箱才允许有插座,那么二级配电箱上是不允许这样留有插座的了。不知我的理解是不是正确, 而且发现很多工地都有这种做法。
12楼
楼主问题提到施工用电2005规范,应该是《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005了。还有二级配电箱、独立开关箱、很多工地等提法,所以适用该规范。
楼主提到是二级配电箱即分配电箱,规范要求每台设备必须有各自专用的开关箱,分配电箱如果直接用来控制设备,也只能认为为开关箱,只能控制一台。
规范就是规范,虽然有时会违反,但是不能认为规范不对。我国建筑业事故率较高,就是因为建筑工地内存在大量违规现象。
回复
13楼
hzhsj 发表于 2013-10-5 18:14 且不管“施工用电2005规范”是如何说教的,为什么“配电箱上”不可以“留有插座”?不管“施工用电2005规范”是如何说教的,你还有什么资格去妄谈施工临电?!如同你不管交规的具体规定而妄谈交通事故责任划分!
回复
14楼
wrx__2007 发表于 2013-10-6 00:13 看图片是临时用电箱,可以留有插座的不是所有临时用电箱都可以留有插座的。楼主的意思照片是二级箱,根据临电规范要求,临电二级箱内无需配置漏保,而临电末端必须用漏保出线,插座又肯定是临电末端,所以临电二级箱上配插座是没有道理的,是违反临电规范条文要求的。
回复
15楼
dianqipanli 发表于 2013-10-10 05:11 楼主问题提到施工用电2005规范,应该是《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005了。还有二级配电箱、独 …——–支持老前辈的观点!
回复
16楼
dianqipanli 发表于 2013-10-6 05:14 《施工现场临时用电安全技术规范》8.1.3每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控 …按照这个规范,也就是一个三级配电箱,只能带一个插座呗!
回复
17楼
工地要求不一样,质监站能到工地几回。现在的工地一开始我们工地二级箱要求在漏报下设置接线端子,后来的领导有要求撤销接线端子更换为插座,关键是在别的工地这么接法被罚款了,跟甲方的人没处说理。
回复
18楼
规范是死的,人是活的,所以就出现好多不合理的现象了
回复
19楼
hzhsj 发表于 2013-10-7 08:43 《施工现场临时用电安全技术规范》纯属多此一举:1、难道GB 50055-2011《 通用用电设备配电设计规范》就 …GB 50055-2011 不能用于临电
回复
20楼
haiyaoyao01 发表于 2013-10-27 10:59 GB 50055-2011 不能用于临电岂有此理!
回复
21楼
hzhsj 发表于 2013-10-27 11:44 岂有此理!第一章 总则第1.0.1条 为使通用用电设备配电设计贯彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全、配电可靠、技术先进、经济合理、节约电能和安装维护方便,制订本规范。第1.0.2条 本规范适用于工业与民用新建和扩建工程的通用用电设备配电设计。第1.0.3条 通用用电设备配电设计,应采用符合现行的国家标准、行业标准的产品,并应采用效率高、能耗低、性能先进的产品。第1.0.4条 通用用电设备配电设计,除应遵守本规范外,尚应符合现行的有关国家标准和规范的规定。请仔细看,这里不包括临时用电。
回复