按照施工用电2005规范,一般都是一机、一闸、一漏一保护、一箱。这么理解按照规定只有独立的开关箱才允许有插座,那么二级配电箱上是不允许这样留有插座的了。不知我的理解是不是正确, 而且发现很多工地都有这种做法。
按照施工用电2005规范,一般都是一机、一闸、一漏一保护、一箱。这么理解按照规定只有独立的开关箱才允许有插座,那么二级配电箱上是不允许这样留有插座的了。不知我的理解是不是正确, 而且发现很多工地都有这种做法。
2楼
且不管“施工用电2005规范”是如何说教的,为什么“配电箱上”不可以“留有插座”?
回复
3楼
看图片是临时用电箱,可以留有插座的
回复
4楼
《施工现场临时用电安全技术规范》
8.1.3
每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。
此条是强条。工地上经常见到,我们有时也这么干,但是不一定都符合规范要求。
回复
5楼
地板说得有理,任何规范都是由教训得来,不是凭空想象。
回复
6楼
dianqipanli 发表于 2013-10-6 05:14 《施工现场临时用电安全技术规范》8.1.3每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控 …《施工现场临时用电安全技术规范》纯属多此一举:1、难道GB 50055-2011《 通用用电设备配电设计规范》就不适用施工现场临时用电?2、开关箱≠配电箱。
回复
7楼
看了照片感觉,尽量不要这样作,操作也不安全。做这样的非标配电箱成本也高。
回复
8楼
规范一点是没问题的
回复
9楼
hzhsj 发表于 2013-10-7 08:43 《施工现场临时用电安全技术规范》纯属多此一举:1、难道GB 50055-2011《 通用用电设备配电设计规范》就 …1.建筑施工现场临时用电因环境复杂、条件比较恶劣,事故发生几率较高,故规定比较严格;2.《施工现场临时用电安全技术规范》是行业规范,在建筑施工现场必须执行;3.《施工现场临时用电安全技术规范》中2术语2.1.23配电箱一种专门用作分配电力的配电装置,包括总配电箱和分配电箱,如无特指,总配电箱、分配电箱合称配电箱。2.1.24开关箱末级配电装置的通称,亦可兼作用电设备的控制装置。
回复
10楼
hzhsj 发表于 2013-10-7 08:43 《施工现场临时用电安全技术规范》纯属多此一举:1、难道GB 50055-2011《 通用用电设备配电设计规范》就 …1.建筑施工现场临时用电因环境复杂、条件比较恶劣,事故发生几率较高,故规定比较严格;2.《施工现场临时用电安全技术规范》是行业规范,在建筑施工现场必须执行;3.《施工现场临时用电安全技术规范》中2术语2.1.23配电箱一种专门用作分配电力的配电装置,包括总配电箱和分配电箱,如无特指,总配电箱、分配电箱合称配电箱。2.1.24开关箱末级配电装置的通称,亦可兼作用电设备的控制装置。
回复
11楼
dianqipanli 发表于 2013-10-6 05:14 《施工现场临时用电安全技术规范》8.1.3每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控 …楼主的问题是“ 配电箱上可以留插座吗”?可地板却用《施工现场临时用电安全技术规范》8.1.3中关于的“开关箱”的规定去应答,不是答非所问吗?既然“此条是强条”,为什么还会“工地上经常见到,我们有时也这么干”,可见《施工现场临时用电安全技术规范》也是只纸老虎,并不比GB 50055"严格“或”高明“多少。难怪国内好多行业规范都是滥竽充数。
回复