功率因数显示的问题
aaa8079
aaa8079 Lv.7
2013年10月05日 14:22:49
只看楼主

最近碰到一起案例,控制器上显示的功率因数为0.95,可电费单上是0.73,用户还罚款了,请问这是啥原因?期待您的回答

最近碰到一起案例,控制器上显示的功率因数为0.95,可电费单上是0.73,用户还罚款了,请问这是啥原因?期待您的回答
免费打赏
无涯子
2013年10月06日 23:51:14
12楼
wuchiqun 发表于 2013-10-6 07:25 专用变压器高供低计问题!因为用户电量的结算=电能表计行码电量+专变压器的理论有功及无功损耗。例如:该 …没太明白,如果是高供低计的话也会有这类问题吗?供电局不把这部分损耗考虑在内?
回复
wuchiqun
2013年10月07日 07:00:32
13楼
javon2002 发表于 2013-10-6 23:51 没太明白,如果是高供低计的话也会有这类问题吗?供电局不把这部分损耗考虑在内?没太明白,如果是高供低计的话也会有这类问题吗?供电局不把这部分损耗考虑在内?我说指的就是高供低计量的,供电局要把变压器的有、无理论功损耗计入收费,高供高计量就不会出现这问题了。
回复
cz13306196492
2013年10月07日 10:27:05
14楼
wuchiqun 发表于 2013-10-7 07:00 没太明白,如果是高供低计的话也会有这类问题吗?供电局不把这部分损耗考虑在内?我说指的就是高供低计 …变压器的理论有、无损耗有参考,能不能查得到?
回复
cz13306196492
2013年10月07日 10:32:57
15楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-5 21:16 用的什么类型的补偿?SVC还是分步用晶闸管或接触器控制的?普通接触器的
回复
wuchiqun
2013年10月07日 11:32:56
16楼
cz13306196492 发表于 2013-10-7 10:27 变压器的理论有、无损耗有参考,能不能查得到?变压器理论损耗分为空载和负载(短路)损耗,变压器技术参数可查得。但依据计算电费的话,要以供电部门为准,各地有差异,通常是;空载按720h/月计算,负载损耗按该变压器容量及功率因数月用电量30% 50% 70% 100%计算。
回复
lhyaohero
2013年10月08日 13:10:10
17楼
用手持功率计和自动补偿控制器对比下差别大不大,电业局的是自动计算的,你现场可以比对下,心里大概会有数的,虽然一个是暂态一个是计算出来的。我们这里微断、接触器、热继的补偿,每月基本上0.96-0.98
回复

相关推荐

APP内打开