最近碰到一起案例,控制器上显示的功率因数为0.95,可电费单上是0.73,用户还罚款了,请问这是啥原因?期待您的回答
最近碰到一起案例,控制器上显示的功率因数为0.95,可电费单上是0.73,用户还罚款了,请问这是啥原因?期待您的回答
2楼
电费单0.73是高供高计的结果,
回复
3楼
我也想知道啊 大神在哪里
回复
4楼
wwjwj911 发表于 2013-10-5 14:48 电费单0.73是高供高计的结果,250KVA的箱变,高供低计
回复
5楼
是不是电业局收费的时候有意做的 现在这个基本上就是电业局一句话的事情啊 他们也没有实际测量啊 或者就是根据你有功和无功计算的平均功率因数啊 具体就得问问电业局啊
回复
6楼
供电公司计的是你一个月的平均功率,根据你一个月的有功和无功功率得来的。也就是说的无功补偿,可能在你没看到的时候没补够或过补,也可能是你的补偿控制器的问题。
回复
7楼
用的什么类型的补偿?
SVC还是分步用晶闸管或接触器控制的?
回复
8楼
本帖最后由 wuchiqun 于 2013-10-6 08:26 编辑
专用变压器高供低计问题!因为用户电量的结算=电能表计行码电量+专变压器的理论有功及无功损耗。
例如:该用户是250kva的变压器,其理论损耗约有功1000 kw.h/月 无功4800kvar.h /月, 假设当月(期)电能表抄录电量有功6300kw.h 无功2000kvar.h,那么功率因数约0.95,结算电费是有功6300+1000(损耗)=73000kw.h
无功2000+4800(损耗)=6800kvar.h 计算功率因数约0.73,迏不到考核值,应收力调电费(罚款)。如果每月用电量22000kw.h及以上且功率因数迏0.95,那么月结算力率可迏0.9以上了。