在做变压器直阻时我现在所做的是高压侧AB、BC、CA,低压侧aO、bO、cO,规程上所说的相间是aO、bO、cO吗 线间是AB、BC、CA吗 变压器高对低 高对O 低压侧相间还用做吗
在做变压器直阻时我现在所做的是高压侧AB、BC、CA,低压侧aO、bO、cO,规程上所说的相间是aO、bO、cO吗 线间是AB、BC、CA吗 变压器高对低 高对O 低压侧相间还用做吗
2楼
什么规程上有要求做“相间直阻”的?
回复
3楼
在没有中性点引出的时候测量线间直阻,通过公式可以换算到每相直阻。
回复
4楼
具体参见GB50150,还有,高对低,高对O那都是绝缘的,没有直阻
回复
5楼
规程上所说的相间是aO、bO、cO是指各向间的误差。
回复
6楼
xjxhgqs 发表于 2014-2-17 17:39 规程上所说的相间是aO、bO、cO是指各向间的误差。规程规定,,,,当变压器有中性点时,,必须测相电阻,,,没有时测线电阻!只要,线电阻,或相电阻不超差时,,合格!