高压变压器直阻
a15124104887
2013年10月05日 11:39:44
来自于继电保护
只看楼主

在做变压器直阻时我现在所做的是高压侧AB、BC、CA,低压侧aO、bO、cO,规程上所说的相间是aO、bO、cO吗 线间是AB、BC、CA吗 变压器高对低 高对O 低压侧相间还用做吗

在做变压器直阻时我现在所做的是高压侧AB、BC、CA,低压侧aO、bO、cO,规程上所说的相间是aO、bO、cO吗 线间是AB、BC、CA吗 变压器高对低 高对O 低压侧相间还用做吗
lingxuct
2013年10月08日 13:49:32
2楼
什么规程上有要求做“相间直阻”的?
回复
zsphn6666
2013年10月12日 10:28:53
3楼
在没有中性点引出的时候测量线间直阻,通过公式可以换算到每相直阻。
回复
wanglu250
2013年10月14日 15:14:49
4楼
具体参见GB50150,还有,高对低,高对O那都是绝缘的,没有直阻
回复
xjxhgqs
2014年02月17日 17:39:35
5楼
规程上所说的相间是aO、bO、cO是指各向间的误差。
回复
mfau007
2014年04月29日 20:29:05
6楼
xjxhgqs 发表于 2014-2-17 17:39 规程上所说的相间是aO、bO、cO是指各向间的误差。规程规定,,,,当变压器有中性点时,,必须测相电阻,,,没有时测线电阻!只要,线电阻,或相电阻不超差时,,合格!
回复

相关推荐