zhongcongzhou
2013年10月04日 14:21:50
只看楼主

该施工电缆进线为三相四线制,不是五芯电缆少了一根接地线,所以施工单位在配电箱处单独打了一根接地体并与配电箱箱体接地端子连接,同时从该接地端子处又引出一根接地线至三级开关箱,所以箱体处出现了两根接地线。像这种做法合理吗还是要五芯电缆作为进线和出线。有无规范明确要求。请告知,谢谢。

该施工电缆进线为三相四线制,不是五芯电缆少了一根接地线,所以施工单位在配电箱处单独打了一根接地体并与配电箱箱体接地端子连接,同时从该接地端子处又引出一根接地线至三级开关箱,所以箱体处出现了两根接地线。像这种做法合理吗还是要五芯电缆作为进线和出线。有无规范明确要求。请告知,谢谢。

1.jpg

海夜风
2013年10月04日 20:06:26
2楼
这个这个是什么接地形式?
回复
无涯子
2013年10月04日 22:46:26
3楼
这个要看你这个配电箱接地极离电源点接地极的间距有多远,如果超过20m,可在就近单独打接地极,不引入PE线,改为局部TT系统,为保障安全,出线回路需设置RCD,如果靠小于20m,可改为引入PE线
回复
guangdajiayuan
2013年10月04日 23:31:24
4楼
这个不行把,
回复
海夜风
2013年10月05日 01:16:16
5楼
局部TT?板凳说得有些道理:lol
回复
hzhsj
2013年10月05日 16:39:37
6楼
这是典型的局部TT接地系统。,不是“箱体处出现了两根接地线”,而是(向下)一根为接地线,另(输出)一根为PE线。像这种做法是合理的。不要五芯电缆作为进线和出线。但局部TT接地系统的接地保护须用漏电开关。
回复
dianqipanli
2013年10月06日 05:24:17
7楼
《施工现场临时用电安全技术规范》7.2.1
电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。
此条是强条。
回复
dianqipanli
2013年10月06日 05:29:56
8楼
javon2002 发表于 2013-10-4 22:46 这个要看你这个配电箱接地极离电源点接地极的间距有多远,如果超过20m,可在就近单独打接地极,不引入PE线, …《施工现场临时用电安全技术规范》1.0.3建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:1.采用三级配电系统;2.采用TN-S接零保护系统;3.采用二级漏电保护系统。此条是强条。
回复
hzhsj
2013年10月06日 09:38:37
9楼
dianqipanli 发表于 2013-10-6 05:24 《施工现场临时用电安全技术规范》7.2.1电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三 …《施工现场临时用电安全技术规范》自身就不太符合规范。比如:7.2.1电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。此条怎么可以是强条?
回复
hzhsj
2013年10月06日 09:43:02
10楼
dianqipanli 发表于 2013-10-6 05:29 《施工现场临时用电安全技术规范》1.0.3建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380 …《施工现场临时用电安全技术规范》本身就不太符合规范。比如:1.0.3建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:1.采用三级配电系统;2.采用TN-S接零保护系统;3.采用二级漏电保护系统。何谓“TN-S接零保护系统”?何谓“二级漏电保护系统”?此条怎么可以是强条?
回复
dianqipanli
2013年10月07日 04:32:03
11楼
认真学习规范;严格执行规范。
至于何谓及为什么,规范中术语和规范条文说明中都有。
回复