请教各位大侠1、如何对施工现场的漏电保护器漏电动作电流、漏电动作时间进行实测2、可以用普通ZC25-3摇表进行绝缘电阻进行检测吗,记录表怎么填?3、施工临时用电接地电阻测试,配电箱、开关箱只测重复接地电阻吧?防雷接地电阻只是测得塔吊对吗?工作电阻是测得什么内容?4、施工现场临时用电中接地极示意图要怎么画?5、临时用电系统试运行记录填些什么内容?
请教各位大侠
1、如何对施工现场的漏电保护器漏电动作电流、漏电动作时间进行实测
2、可以用普通ZC25-3摇表进行绝缘电阻进行检测吗,记录表怎么填?
3、施工临时用电接地电阻测试,配电箱、开关箱只测重复接地电阻吧?防雷接地电阻只是测得塔吊对吗?工作电阻是测得什么内容?
4、施工现场临时用电中接地极示意图要怎么画?
5、临时用电系统试运行记录填些什么内容?
2楼
大神们帮帮忙吧~~
回复
3楼
没想到,临时用电还有这么多问题。
1、如何对施工现场的漏电保护器漏电动作电流、漏电动作时间进行实测
有专门仪器测试,我们有。
2、可以用普通ZC25-3摇表进行绝缘电阻进行检测吗,记录表怎么填?
有几种表格,线路和电缆,每行一条,用电设备每台一张(问监理用哪个标准的表格)。
3、施工临时用电接地电阻测试,配电箱、开关箱只测重复接地电阻吧?防雷接地电阻只是测得塔吊对吗?工作电阻是测得什么内容?
箱子测量箱体与PE线源头的接地电阻,防雷测量高处(和很高设备)的接地电阻(有防雷作用的)。
4、施工现场临时用电中接地极示意图要怎么画?
一般只画系统图,按系统图的标准图形画。
5、临时用电系统试运行记录填些什么内容?
填《临时用电系统试运行记录》表,按表中要求的内容填。
回复
4楼
没有“工作电阻测量”的说法。
工作接地电阻的测量,是测量施工用电变压器低压侧中性点的接地电阻。
回复