UPS,EPS能做应急电源的供电吗?比如走道照明,我直接用吸顶灯,在配电箱引出线后加一个UPS或者EPS并联在里面,这样合乎规范吗?如果这样可以,我是不是就可以不用安装应急灯?百度百科是这样说的:EPS应急电源主要用于建筑物发生火情或其他紧急情况下为应急照明等各种灯具(含单进单出型金属卤素灯、钠灯)提供集中供电的应急电源装置。但是,如果遇到火灾什么的,,,把线路烧坏掉,那就起不到作用了。应急灯至少独立个体,不存在线路坏掉的问题。这样理解对吗?
UPS,EPS能做应急电源的供电吗?比如走道照明,我直接用吸顶灯,在配电箱引出线后加一个UPS或者EPS并联在里面,这样合乎规范吗?
如果这样可以,我是不是就可以不用安装应急灯?
百度百科是这样说的:
EPS应急电源主要用于建筑物发生火情或其他紧急情况下为应急照明等各种灯具(含单进单出型金属卤素灯、钠灯)提供集中供电的应急电源装置。
但是,如果遇到火灾什么的,,,把线路烧坏掉,那就起不到作用了。应急灯至少独立个体,不存在线路坏掉的问题。这样理解对吗?
2楼
UPS容量呢?一般UPS都是机房用的 10来个组成一个 停电的时候看功率设计的 一般都是能坚持8小时以上
回复
3楼
技术上可以,需要硬件和网络的支持。还有要考虑电池组的功率要满足用电器的需要。
回复
4楼
当然可以,关键看满足规范需要~
回复
5楼
应急灯的线路敷设是有严格规范要求的,不存在线路坏掉的问题。与EPS选用无关。
回复
6楼
EPS就行。。。。。。。。
回复
7楼
都可以用,但是。。。。用UPS的话楼主考虑过造价么。。。UPS一般都是用在高档设备,对断电时间要求非常严格的场所,应急照明采用EPS就可以啦,不要要求那么高啦:lol
回复
8楼
学习学习。。。。
回复
9楼
设计上是可以用蓄电池就作应急电源的(如疏散指示,应急照明)。如果用蓄电池作为集中供电的应急电源,那么回路就要分开。
回复
10楼
学习了,谢谢楼主的分享啊。
回复
11楼
应急照明采用EPS就可以啦,不要要求那么高啦
回复