悬挑工字钢穿柱部位,柱钢筋直接烧断。
zhoukai22092
2013年09月30日 20:02:11
来自于建筑施工
只看楼主

悬挑工字钢穿柱部位,柱钢筋直接烧断。

悬挑工字钢穿柱部位,柱钢筋直接烧断。

QQ图片20130930195810.jpg


QQ图片20130930195801.jpg

免费打赏
victor_911maker
2013年12月01日 09:11:16
63楼
野蛮施工。工字梁是活的啊,移动下不就好了。
回复
wh3023555
2013年12月01日 10:29:52
64楼
施工队好牛
回复
宏泰建工
2013年12月01日 10:56:30
65楼
1.型钢梁是不能穿过框架柱、剪力墙暗柱,更不能把柱筋截断!2.可在柱(暗柱)两侧安装型钢梁,在梁上再安装次梁。3.也可在框柱(暗柱)预埋钢板,在预埋钢板上安装支架,在支架上安装型钢梁。
回复
我本平凡
2013年12月01日 12:35:06
66楼
施工现场的野蛮施工