悬挑工字钢穿柱部位,柱钢筋直接烧断。
zhoukai22092
2013年09月30日 20:02:11
来自于建筑施工
只看楼主

悬挑工字钢穿柱部位,柱钢筋直接烧断。

悬挑工字钢穿柱部位,柱钢筋直接烧断。

QQ图片20130930195810.jpg


QQ图片20130930195801.jpg

免费打赏
zhoukai22092
2013年09月30日 20:40:34
2楼
如何补强 如何处理 平时你们遇到工字钢穿墙柱是如何处理的? 大家讨论下
回复
尘埃
2013年10月01日 10:29:45
3楼
烧断这么多钢筋,无语
这个应该再浇筑混凝土前大致确定工字钢位置,然后插钢筋进行加强
混凝土浇筑完就不太好处理了,应该通过设计确认
回复
serygirl
2013年10月01日 11:25:28
4楼
触目惊心、我们一般都是用木模板钉一个和工字钢宽高一样的盒子、把盒子套在工字钢上然后再穿过墙体、
回复
lgt9666
2013年10月01日 13:35:23
5楼
不允许这么做,应该避开钢筋,
回复
帅气的混凝土
2013年10月01日 19:37:03
6楼
楼主你们真牛。
回复
杨宗和
2013年10月02日 10:00:57
7楼
我认为不允许这样做,
回复
dr12120
2013年10月02日 11:31:33
8楼
这,长见识了
回复
我本平凡
2013年10月02日 12:57:44
9楼
这样的施工也太野蛮了吧
回复
sun08020778
2013年10月03日 16:20:14
10楼
有多少柱子被切割了?对于这些问题此柱子等到拆除悬挑工字钢植筋后浇筑,何况这切断是主要受力筋。对于必须浇筑的柱子要联系设计院出具补强措施。
回复
无间道
2013年10月04日 07:04:16
11楼
这是违规的行为。
回复

相关推荐

APP内打开