悬挑工字钢穿柱部位,柱钢筋直接烧断。
zhoukai22092
2013年09月30日 20:02:11
来自于建筑施工
只看楼主

悬挑工字钢穿柱部位,柱钢筋直接烧断。

悬挑工字钢穿柱部位,柱钢筋直接烧断。

QQ图片20130930195810.jpg


QQ图片20130930195801.jpg

免费打赏
kc822
2013年10月04日 08:38:00
12楼
洞口钢筋必须加筋处理 这么做是不对的 原有钢筋应该弯折 而不是烧断
回复
smx2-zjp
2013年10月05日 09:43:09
13楼
这么做法 真是不可以啊
回复
linghujiuer
2013年10月05日 11:27:36
14楼
同意 KC822的关点
回复
omen1987
2013年10月06日 11:06:21
15楼
这样施工确实不正确,切断主受力钢筋影响结构安全啊,
回复
xczjssj
2013年10月07日 09:18:31
16楼
刚下载了,感觉 很好,很实用!谢谢楼主的分享,楼主辛苦了!
回复
yiyijinsim
2013年10月07日 11:34:08
17楼
碰到柱子不知道移过位置吗?
回复
guoyanfeiabc
2013年10月08日 14:51:54
18楼
这也太可怕了吧
回复
zhoukai22092
2013年10月09日 11:09:08
20楼
帅气的混凝土 发表于 2013-10-1 19:37 楼主你们真牛。我不是施工单位呢
回复
迈修骑士
2013年10月09日 12:44:52
21楼
技术负责人干嘛吃的,这个悬挑布置真NB?暗柱钢筋还能割断?工字钢应该穿过分布筋区域!
回复
设计小兵
2013年10月09日 12:53:20
22楼
简直是野蛮施工,无语。。。。。。