后浇带提前浇注的问题 因为工期紧 施工后浇带半个月浇注了 沉降后浇带地下室封顶后就浇注了,这样会不会有问题啊
后浇带提前浇注的问题 因为工期紧 施工后浇带半个月浇注了 沉降后浇带地下室封顶后就浇注了,这样会不会有问题啊
2楼
问题肯定会有的,至于什么问题不太清楚啊,因为没这么干过,后浇带都是60天后浇筑的,标号要比之前的大一号,加膨胀剂的
回复
3楼
沉降后浇带60天不够啊
回复
4楼
呵呵,这个问题问的没根据呀。会不会有问题当然要根据你的楼会不会不均匀沉降来说啦,要是你的楼不沉降你同时浇了也可能没问题。
回复
5楼
规范规定为42天后可以浇筑,浇筑时,必须清理旧砼面,涂原配比的水泥浆,然后浇筑高一级的砼。养护天数不少于21天。
回复
6楼
一般问题会有的,主要是混凝土的收缩问题影响大一点,后期容易渗漏。我们工地也睡一样的为了献礼,在业主的严厉要求下提前到30天浇筑了,后期检查的时候后浇带的墙上有一个渗漏点怎么都不好处理。
回复
7楼
你也没说你的工程概况。
回复
8楼
后浇带浇筑的前提必须主体结构完成、沉降稳定后进行,你保证不了难免会出现后期问题。
回复