正在做一个食品厂 里边有氨压缩机房 ,氨压缩机房里有个电控室 距离变配电室有十几米,功率大概有1400KW,所以我想母线槽配电,但是不知道能不能穿进氨压缩机房,最近氨压缩机房老出事故,网上的事故太多了,另外求做氨压缩机房的注意事项
正在做一个食品厂 里边有氨压缩机房 ,氨压缩机房里有个电控室 距离变配电室有十几米,功率大概有1400KW,所以我想母线槽配电,但是不知道能不能穿进氨压缩机房,最近氨压缩机房老出事故,网上的事故太多了,另外求做氨压缩机房的注意事项
22楼
用电缆,从电控室到氨气间直接电缆沟,注意电缆沟的坡度和排水,考虑车间的冲洗水等等。
回复
23楼
:):victory::victory::victory:
回复
24楼
用电缆到控制柜较好
回复
25楼
我设计过好几个冷库的氨压缩机房,220KW的压缩机用电缆就行了,没必要用母线槽。配电柜是厂家带的,直接从配电室低压柜接线到压缩机启动柜就行了。
回复
26楼
wjj379006005 发表于 2013-10-9 11:33 我设计过好几个冷库的氨压缩机房,220KW的压缩机用电缆就行了,没必要用母线槽。配电柜是厂家带的,直接从配 …哦 这样啊 谢谢啊
回复
27楼
建筑电气 发表于 2013-10-9 14:24 哦 这样啊 谢谢啊是的,一般食品工厂或者冷库用的压缩机只有几个品牌,国内的大连冰山、烟台冰轮,国外的约克,你说的220KW,肯定是螺杆机,并且是国产的,约克的没这个功率级别。220KW螺杆压缩机是软启动的,压缩机组与起动柜均为厂家提供,启动柜安置在控制室,控制室背后是配电室,电缆从配电室低压柜走电缆沟或桥架到起动柜,再从启动柜连接到压缩机。压缩机运行会有振动,使用母线槽硬连接非常不合适的,已经设计过的全部用电缆,YJV即可。
回复
28楼
wjj379006005 发表于 2013-10-11 09:38 是的,一般食品工厂或者冷库用的压缩机只有几个品牌,国内的大连冰山、烟台冰轮,国外的约克,你说的220K …学习了
回复
29楼
我也是来学习的
回复
30楼
学习了!:handshake
回复