正在做一个食品厂 里边有氨压缩机房 ,氨压缩机房里有个电控室 距离变配电室有十几米,功率大概有1400KW,所以我想母线槽配电,但是不知道能不能穿进氨压缩机房,最近氨压缩机房老出事故,网上的事故太多了,另外求做氨压缩机房的注意事项
正在做一个食品厂 里边有氨压缩机房 ,氨压缩机房里有个电控室 距离变配电室有十几米,功率大概有1400KW,所以我想母线槽配电,但是不知道能不能穿进氨压缩机房,最近氨压缩机房老出事故,网上的事故太多了,另外求做氨压缩机房的注意事项
2楼
《民用建筑电气设计规范》
8.11.1
封闭式母线布线适用于干燥和无腐蚀性气体的室内场所。
氨气体有腐蚀性吧?
回复
3楼
给它弄个专变~
回复
4楼
氨压缩机的电控柜应该是机器带的,所以你只需要把电源进线接到柜子上就可以了,这是冷库常用的配电方式,即使配电室就在隔壁,冷库行业也习惯做一个控制控制室。没必要用母线槽,看你的布置图,如果用母线槽配电你需要和压缩机厂协调,要求压缩机的电控柜有放母线的位置。
回复
5楼
1400kW的压缩机就应该用中压来配电了,低压怎么选电缆呢?
回复
6楼
氨压缩机房与电控室应该是密封隔离的,氨气是不允许进入的,且母线槽也是密封的,露天或有氨气的地方对母线槽防腐要求稍高一点好了。
建议“不要秀才不出门,能知天下事”,一定要到现场看清楚母线槽的路径,尽量在一个水平高度上(上下弯曲不宜太多),十多米虽距离不长,但也要考虑“热胀冷缩”,在一段长度上有“自由度”。
回复
7楼
herolis 发表于 2013-9-30 09:27 1400kW的压缩机就应该用中压来配电了,低压怎么选电缆呢?1400KW包括220KW 4个200KW2个 40KW2个
回复
8楼
lingxuct 发表于 2013-9-30 09:57 氨压缩机房与电控室应该是密封隔离的,氨气是不允许进入的,且母线槽也是密封的,露天或有氨气的地方对母线 …是用电缆直接配还是用母线槽啊?
回复
9楼
这个真不清楚,还要学习呢
回复
10楼
建筑电气 发表于 2013-9-30 10:25 是用电缆直接配还是用母线槽啊?我说过电缆吗?什么叫“节外生枝”?
回复
11楼
lingxuct 发表于 2013-9-30 16:21 我说过电缆吗?什么叫“节外生枝”?不是节外生枝,是楼上有人说用电缆,我是不知道到底用母线槽好还是电缆好,所以问问你
回复