母线槽能进氨压缩机房吗?
建筑电气
建筑电气 Lv.13
2013年09月29日 17:27:36
只看楼主

正在做一个食品厂 里边有氨压缩机房 ,氨压缩机房里有个电控室 距离变配电室有十几米,功率大概有1400KW,所以我想母线槽配电,但是不知道能不能穿进氨压缩机房,最近氨压缩机房老出事故,网上的事故太多了,另外求做氨压缩机房的注意事项

正在做一个食品厂 里边有氨压缩机房 ,氨压缩机房里有个电控室 距离变配电室有十几米,功率大概有1400KW,所以我想母线槽配电,但是不知道能不能穿进氨压缩机房,最近氨压缩机房老出事故,网上的事故太多了,另外求做氨压缩机房的注意事项
QQ图片20130929173027.jpg

QQ图片20130929173027.jpg

免费打赏
红苹果
2013年09月30日 17:40:15
12楼
旁边不是有个电控室吗,母线槽直接从外边进来。别走房间里走。。。
回复
lingxuct
2013年10月02日 17:37:39
13楼
建筑电气 发表于 2013-9-30 16:56 不是节外生枝,是楼上有人说用电缆,我是不知道到底用母线槽好还是电缆好,所以问问你我没说电缆吧?还问我电缆。
回复
胡大
2013年10月03日 22:49:44
14楼
氨压缩机房与电控室应该是密封隔离的,氨气是不允许进入的,属防火、防爆场合,母线槽即使是密封的也不允许,安全重要。
回复
electricity
2013年10月04日 10:05:19
15楼
我看你的图,7台柜子,7个电源,干嘛要用母线槽,7根电缆走桥架不行吗?
回复
xzg009
2013年10月06日 19:21:47
16楼
要注意电气打火
回复
电气交流
2013年10月06日 20:06:14
17楼
楼主这个问题,没有水平,至少我是没有听明白!
从配电室到电控室,十几米,楼主想用母线槽?
用电缆多好,每个柜子或者两个柜子(看功率大小)馈出一个回路至氨气间边上的电控室。
从电控室到氨气间直接电缆沟,注意电缆沟的坡度和排水,考虑车间的冲洗水等等。
回复
wu70kai
2013年10月07日 15:04:57
18楼
lingxuct 发表于 2013-9-30 09:57 氨压缩机房与电控室应该是密封隔离的,氨气是不允许进入的,且母线槽也是密封的,露天或有氨气的地方对母线 …学习了!请加我!谢谢!
回复
wu70kai
2013年10月07日 15:06:37
19楼
学习了,谢谢分享!
回复
t15596122979
2013年10月07日 18:39:37
20楼
你那几个配电箱是分开的没必要再用母线排,用电缆做好防腐防爆就好了
回复
ssqqugamd
2013年10月08日 11:09:12
21楼
只有十几米八个负荷可以由低压柜(带启动装置)电缆直接配出,电控室装设操作台,即运行安全可靠节省投资。