关于压缩机房的爆炸危险区域划分问题
fordown123
fordown123 Lv.6
2010年12月09日 19:24:37
只看楼主

城镇燃气设计规范的划分图如下:通风良好的压缩机室、调压室、计量室等生产用房的爆炸危险区域等级和范围划分见图D-4。建筑物内部及建筑物外壁4.5m内,屋顶(以放散管管口计)以上7.5m内的范围为2区汽车加油加气站设计规范的划分如下:1 压缩机、阀门、法兰或类似附件的房间的内部空间划为1区。2 有孔、洞或开式墙外,以孔、洞边缘为中心半径R以内至地面的空间划为2区。释放源距离孔洞>4.5时R=3m,否则R=7.5-R,

城镇燃气设计规范的划分图如下:
通风良好的压缩机室、调压室、计量室等生产用房的爆炸危险区域等级和范围划分见图D-4。
建筑物内部及建筑物外壁4.5m内,屋顶(以放散管管口计)以上7.5m内的范围为2区

汽车加油加气站设计规范的划分如下:

1 压缩机、阀门、法兰或类似附件的房间的内部空间划为1区。
2 有孔、洞或开式墙外,以孔、洞边缘为中心半径R以内至地面的空间划为2区。释放源距离孔洞>4.5时R=3m,否则R=7.5-R,

设计时应该采用哪个为准?
有开门,窗是否就不是封闭墙,这么压缩机房旁边的房间也是属于防爆区吗?
免费打赏
shideping
2010年12月09日 20:30:42
2楼
推荐楼主看《石油设施电气装置场所分类》和《爆炸危险环境电力装置设计规范》。