最近看到一个项目 高层住宅、剪力墙结构,无商业、无地下室,三级抗震,标准层层高2900,底层层高4700(从筏板顶算起)设计人员为减小首层层高(主要是想用200厚剪力墙),在-1.800处做了一个拉梁层,楼板全部开洞,首层砌体墙作用在拉梁上(即人为的把首层4700分为两个标准层2900+1800,按两个标准层输入模型),我没见过这样的做法,想请问这样做是否合适?并注明理由首先说一下自己的观点:个人人为这样不合适!
首先说一下自己的观点:个人人为这样不合适!
理由:框架结构在一定的条件下会设“拉梁层”以减小柱子的“无支撑长度”,确实是按两个标准层输入的!但是个人认为以上基于两点:1、柱子的刚度较小(与剪力墙相比)2、框架结构中框梁是作为柱子的侧向支点的。但剪力墙结构的刚度比柱子要大的多,并且拉梁能不能作为剪力墙的侧向支点,本人持怀疑态度!人为的靠多分一个标准层来减小剪力墙的无支长度与实际受力相符吗?本人也怀疑!
本人从未见过此种处理方式,坐等各位高手解惑!还请各位各抒己见,共同进步!