冷机库组安装注意要点及规范
ai_life
ai_life Lv.7
2013年09月29日 10:13:41
来自于制冷技术
只看楼主

冷库蒸发器、散热器、铜管、温度控制器、电线、冷库主机等合理的连接安装才能使冷库机组、制冷系统安全稳定的工作。安装注意要点如下: 1 冷库机组安装冷库机组位置离蒸发器越近越好,且易维修,散热良好,如外移需安装遮雨棚,冷库机组位四角需要安放防震垫片,安装水平牢固,不易被人碰着。 2 冷库机组散热器安装 散热器安放位置离冷库机组越近越好,最好在冷库机组偏上位,散热器安装位具备最佳散热环境,吸风口不能对着其它设备出风口,特别是油性气体,出风口不能短路及对着别处窗口(特别是居民窗口)和设备,离地应有 2M 高,安装水平牢固。

冷库蒸发器、散热器、铜管、温度控制器、电线、冷库主机等合理的连接安装才能使冷库机组、制冷系统安全稳定的工作。

安装注意要点如下
1 冷库机组安装

冷库机组位置离蒸发器越近越好,且易维修,散热良好,如外移需安装遮雨棚,冷库机组位四角需要安放防震垫片,安装水平牢固,不易被人碰着。

2 冷库机组散热器安装

散热器安放位置离冷库机组越近越好,最好在冷库机组偏上位,散热器安装位具备最佳散热环境,吸风口不能对着其它设备出风口,特别是油性气体,出风口不能短路及对着别处窗口(特别是居民窗口)和设备,离地应有 2M 高,安装水平牢固。

3 冷库机组铜管排放

所有铜管需分别穿保温管与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好,尽量走直管线并分段固定。

4 电线排放

所有电线除用空调扎带扎好外,需用波纹软管或走线槽穿管保护,温度显示导线尽量不与电线靠在一起排线。

5 冷库制冷系统连接

因冷库机组的冷凝器、蒸发器在厂里都经过打压密封,因此开封时,都应有压力,可查是否有漏,出厂铜管应两头有封尘措施,施工时也要注意随时密封,以防水灰尘进入管内,冷凝器→冷库主机→蒸发器,铜管连接以焊接方法,接口牢固美观。

根据各用电电器性能配置导线,导线线径达到要求,接头牢固,需保护穿管则不能省,接电正确。导线进蒸发器接线盒孔,需硅胶密封,接灯如是 36V 电以上则需接地线,冷库机组电柜内进电需三相五线制,要有可靠接地。

冷库机组温度控制器固定在冷库天板上,探头与温度显示探头一齐穿入冷库内蒸发器回风口,且悬空,冷库机组化霜温度控制器也固定在天板上,探头另穿孔入冷库内蒸发器回风口,探头插入翅片中(不能靠近电热管)。 如冷库天板上无法上人,则把温控及化霜温控固定在冷库内蒸发器后一角,所有接线处密封,其它同上。
平衡孔(均压阀),不要装在显眼处及出风口立板上,高度为冷库立板上部下来 200MM 开孔。

所有贯穿冷库库板的部件,冷库库板与部件缝隙需用密封胶密封。


冷库机组蒸发器的安装规范
1 安装内容

先把吊装螺丝孔开好,并开好铜管及电线孔,后二孔要修整以防快口留下隐患,自配排水管的蒸发器背面与立板定位为 300MM ,蒸发器排水孔与立板预先安好的排水孔位垂直,两者间高差为250MM ,如是冷冻冷库,排水管内穿排水电热丝,排水电热丝发热部位,只能伸到库板内50MM 处,排水管外部保温处理,冷藏不需电热丝,其它相同。

2 吊装注意
蒸发器进风口不能对着冷库门,蒸发器最好吊放在冷库最长端,蒸发器出风口最好不要对着门,(蒸发器取位居中,以便维修)。


冰冻三尺
2013年09月29日 12:59:17
2楼
如有库板安装则更好。
回复
david200901050
2013年10月09日 09:20:34
4楼
在机组蒸发器的进水口必须安装过滤器(滤网为60目或以上即一平方英寸3600个孔),以确保蒸发器的循环水不能含有任何杂质,如金属料体、焊渣、钢丝等。
回复
mijc512
2013年10月09日 13:30:50
5楼
谢谢分享好东西
回复
sunshine_lsh
2013年10月12日 14:31:42
6楼
谢谢分享!
回复
ai_life
2013年10月12日 19:51:06
7楼
david200901050 发表于 2013-10-9 09:20 在机组蒸发器的进水口必须安装过滤器(滤网为60目或以上即一平方英寸3600个孔),以确保蒸发器的循环水不能 …原来如此
回复

相关推荐

APP内打开