空调水系统管道固定支架的做法
liyigs
liyigs Lv.15
2007年09月17日 17:42:43
来自于工地图片
只看楼主

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002“9.2.5 设有补偿器(膨胀节)的管道应设置固定支架,其结构形式和固定位置应符合设计要求,……。”设计院往往仅明确固定支架设置的位置,但没有设计固定固定支架的结构形式,施工单位在安装中不知如何是好,尤其是防冷桥措施不当,工程投入使用后产生滴漏现象,影响的美观或使用。 之一:补偿器(膨胀节)处管道固定支架和导向支架的设置

1190022158985.jpg

免费打赏
281017619
2007年09月20日 15:17:12
12楼
吊架下一般垫浸过沥青漆的木块,我看你的吊架用的太大不用那么大的角钢,有点浪费.
回复
mobile_45
2007年09月21日 12:11:38
13楼
3楼好的槽钢支架呀

是不是该做点什么措施防止横向晃动
回复
nihoa_007
2007年11月29日 13:01:46
14楼
一定要做好冷桥
回复
lh1996
2008年04月15日 22:18:06
15楼
结构承重难道没有问题吗?
回复
ntds@co163
2008年04月17日 11:22:10
16楼
水系统管道固定支架的做法 看看
回复
xshlwh1234
2008年06月20日 13:53:08
17楼
看了搂主的做法,但是防冷桥是怎么做的?希望发出照片
回复
zpaibft2001
2008年09月19日 15:51:48
18楼
防冷桥是什么啊,我不太明白
回复
highill
2008年09月26日 10:21:41
19楼
很好!很好!很好!
回复
zeroxzy
2008年12月14日 22:25:12
20楼
我个人的建议还是做派型,这样可能是作合理和安全的
回复
bianhualuan
2009年06月26日 17:05:42
21楼
如果是不能焊的管道(热水钢塑内衬管)水平管如何加固定支架
回复

相关推荐