空调水系统管道固定支架的做法
liyigs
liyigs Lv.15
2007年09月17日 17:42:43
来自于工地图片
只看楼主

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002“9.2.5 设有补偿器(膨胀节)的管道应设置固定支架,其结构形式和固定位置应符合设计要求,……。”设计院往往仅明确固定支架设置的位置,但没有设计固定固定支架的结构形式,施工单位在安装中不知如何是好,尤其是防冷桥措施不当,工程投入使用后产生滴漏现象,影响的美观或使用。 之一:补偿器(膨胀节)处管道固定支架和导向支架的设置

1190022158985.jpg

免费打赏
liyigs
2007年09月17日 17:50:30
2楼
之二:利用管道转弯处("L"型)做自然补偿装置,每一水平直管段上固定支架的设置
回复
liyigs
2007年09月17日 17:56:00
3楼
之三:管道竖井内,立管上固定支架的设置(板上)
回复
liyigs
2007年09月17日 18:08:06
4楼
之四:管道竖井内,立管上固定支架没有防冷桥措施
回复
liyigs
2007年09月17日 18:09:51
5楼
发完了,提提意见或建议!
回复
torlon
2007年09月17日 23:19:16
6楼
三楼图片中,钢板下垫的是木块还是砖头?
回复
liyigs
2007年09月18日 06:41:20
7楼
钢板下垫的是浸过沥青漆的木块。
回复
yin_dequan
2007年09月18日 08:43:04
8楼
以前一般用木块,现在有一种硬质酚醛的管托,和保温材料结合的挺好,看起来效果也不错。
回复
landry2006
2007年09月18日 21:59:07
9楼
现在用木块的还是多数,比较方便
回复
zhaohaier02
2007年09月19日 09:30:53
10楼
很好的做法
回复
cclx.009
2007年09月19日 11:31:20
11楼

有这种托架的,黑色的那种,也比较好用
我以前一直都是用木头的,碰到这个东西后现在全不改用这个了,很好用的