大家看看,有2/3外强是玻璃幕墙的恒温室,怎么办,
pipipitan
pipipitan Lv.3
2007年09月17日 17:25:15
来自于中央空调
只看楼主

现在做了一个改造项目,18X18米的恒温室,18米的西墙上有12米全部是玻璃幕墙,现在业主还不让把玻璃幕封起来,怎么办,6米高,没有吊顶,屋面上还有天窗,简直就是挑战极限嘛,请大家帮忙出出主意,怎么解决辐射的问题,谢谢拉,急啊

现在做了一个改造项目,18X18米的恒温室,18米的西墙上有12米全部是玻璃幕墙,现在业主还不让把玻璃幕封起来,怎么办,6米高,没有吊顶,屋面上还有天窗,简直就是挑战极限嘛,请大家帮忙出出主意,怎么解决辐射的问题,谢谢拉,急啊
nky6666
2007年09月18日 00:00:14
2楼
增加冷量、加内遮阳、用low-e玻璃
回复
lusonglusong
2007年09月18日 08:34:31
3楼
只能是增加冷量了
回复
changweijun
2007年09月18日 09:48:54
4楼



支持上面说法!
不过小弟请教一下,上面说的玻璃是低辐射玻璃对吧!
回复
kongtiao1997
2007年09月19日 10:31:59
5楼
如果业主对于室内的温度要求均匀度很高的话,可能难。不知恒度的正负公差多少?增加冷量,内遮阳,靠窗多加风口......。最好说服业主,不然小心达不到要求。
回复
dust2
2007年09月19日 15:30:36
6楼
还是业主强啊!
回复
erb
2007年09月19日 16:14:27
7楼
象是一座玻璃温室了。另外,就降温而言,内遮阳效果不如外遮阳
回复
xujie_1990
2007年09月19日 19:00:32
8楼
现在好象有一种针对这种情况的镀膜玻璃 你可以看看
回复
lixun6605
2007年09月19日 20:17:26
9楼
建筑方案严重不合理,不可能达到恒温要求。当然如果+-10度是可行的。
回复
281017619
2007年09月20日 15:06:41
10楼
只能增大设计负荷了,
回复
pipipitan
2007年10月10日 09:16:03
11楼
多谢大家的提议,我做了双层的low-e遮阳型玻璃,中间冲惰性气体,还内遮阳,这样业主一看,觉得太贵,马上就同意用夹心板把墙封起来了,呵呵,
回复