地下室裂缝限值取多少合适?
土匪的首长
2013年09月27日 16:34:43
只看楼主

如题: 地下室裂缝限值取多少合适? 有的说按0.2,有的说按0.4, 不知道在实际操作中,各位都是如何选取的? 有没有比较权威的说法? 求设计“百家名院”的人士帮忙解答下。 谢谢~

如题: 地下室裂缝限值取多少合适?
有的说按0.2,有的说按0.4,
不知道在实际操作中,各位都是如何选取的?
有没有比较权威的说法?
求设计“百家名院”的人士帮忙解答下。
谢谢~
免费打赏
土匪的首长
2013年09月27日 16:37:16
2楼
这个计算表格是按0.2的限值取得,不知道有什么依据?
回复
163zhs
2014年02月17日 14:49:24
3楼
应该是0.2mm
回复
wosyuan
2014年02月21日 17:32:59
4楼
0.2!混规3.4.5中的表格3.4.5中有明确规定!你参照表3.5.2混凝土结构的环境类别来看就知道了!地下室的环境类别一般是二b,所以应该是0.2mm!
回复
北京院小李飞刀
2014年02月21日 17:40:41
5楼
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-2-21 17:43 编辑

顶板的不小于0.2,梁的不考虑翼缘的时候按0.2,考虑翼缘的时候按0.3.
下面是我之前答网友问的帖子。
【答网友问】地下室顶板梁配筋的时候需考虑裂缝吗?
http://bbs.co188.com/thread-8700025-1-1.html

回复
limin369
2014年02月21日 18:17:53
6楼
我们这边都按0.2的
回复
风影紫
2014年02月21日 20:25:07
7楼
地下室环境一般都是室内一类,室外二a类吧
一般算外墙的话,我是按外墙外侧上下部按0.2mm,外墙内侧按0.3mm
梁一般都按0.2mm
不知道对不对
回复
zhuyanlang
2014年02月25日 09:48:07
8楼
好像是200吧
回复
zhuyanlang
2014年02月25日 09:48:37
9楼
规范上有具体的规定吗?!
回复
baobao0608
2014年02月27日 15:19:37
10楼
迎水面0.2,背水面0.3;梁在室外支座0.2,跨中0.3,在室内,支座和夸中都是0.3.
回复
kengjindhef
2014年02月27日 20:01:31
11楼
不做要求啊。