院后浇带一般设置在跨中
bbk4908
bbk4908 Lv.12
2013年09月27日 10:29:11
只看楼主

我院后浇带一般设置在跨中,但是由于梁主要是受弯构件,后浇带设置在跨中单是对梁而言,影响大么?~~~新手一枚,还望指点~~~

我院后浇带一般设置在跨中,但是由于梁主要是受弯构件,后浇带设置在跨中单是对梁而言,影响大么?
~~~新手一枚,还望指点~~~

免费打赏
wangxiaopeng3620
2013年09月27日 12:26:34
12楼
比较认同楼上的看法!!
回复
林夕一梦
2013年09月27日 12:55:46
13楼
后夹带一般都是设置在跨长的1/3处,而不是跨中。
回复
kkhappy1
2013年09月27日 13:11:27
14楼
后浇带设置在梁跨中三分之一处
回复
qjl110406a
2013年09月27日 16:01:33
15楼
同意楼上意见
回复
bbk4908
2013年09月27日 16:06:16
16楼
设置在1/3跨处,此问已解。
回复
jinghai522521
2013年09月28日 09:00:29
17楼
那肯定是不好撒
回复
bbk4908
2013年09月28日 09:20:25
18楼
jinghai522521 发表于 2013-9-28 09:00 那肯定是不好撒院里一般放在1/4~1/3处,我自己的问题导致出错…
回复
chess007
2013年09月28日 10:04:13
19楼
后浇带需要结合布置考虑,规范要求为剪力最小处
回复
bbk4908
2013年09月28日 10:06:06
20楼
chess007 发表于 2013-9-28 10:04 后浇带需要结合布置考虑,规范要求为剪力最小处不是剪力最小,是应力最小处吧。。。梁跨中弯矩大,剪力小,应力大。