如何确定漏电电流?300还是500呢?有人说按照面积划分,那多大的面积用300,多大的开始用500?王厚余好像说是300的好?
如何确定漏电电流?300还是500呢?有人说按照面积划分,那多大的面积用300,多大的开始用500?王厚余好像说是300的好?
12楼
顶上上去,求高手解决问题:)
回复
13楼
海夜风 发表于 2013-9-28 00:32 08D800-1 《民用建筑电气设计要点 》 P114.4 每栋住宅的电源进线处或配电干线分支处断路器,应具有剩余电 …恩,不错,谢谢了
回复
14楼
一般的住宅楼的进线开关都不大于400A,若大于400A改为二路(或三路)进线,而且漏电保护也不设在住宅楼的总进线开关处,而是设在分开关处,设在总开关处没有设在分开关处好。按GB50054-2011第6.4.3条,漏电保护的动作电流不应大于300mA,最好是有延时。
回复
15楼
真理越辩越明~
回复
16楼
实际运行中不推荐总开关设漏电脱扣
回复
17楼
按规范上说的。。。。。。
回复
18楼
本帖最后由 cy332021 于 2013-10-1 10:37 编辑 javon2002 发表于 2013-9-27 17:21 不应该吧,火灾主要就是由漏电引起的,取消漏电怎么防止火灾??请问这条出自哪里?我擦,我看了一下,只需要取消过载,不要取消漏电。消防,你说要是着火了,但是开关因为过载跳闸了,那消防设备还有什么用啊
回复
19楼
cy332021 发表于 2013-10-1 10:33 我擦,我看了一下,只需要取消过载,不要取消漏电。消防,你说要是着火了,但是开关因为过载跳闸了,那 …消防配电柜内漏电动作于信号,是不会跳闸的,这样平时有漏电的话也能检测到,好派人去检修