建筑物总进线处开关的漏电电流的确定?
一本民规打天下
2013年09月27日 09:42:51
只看楼主

如何确定漏电电流?300还是500呢?有人说按照面积划分,那多大的面积用300,多大的开始用500?王厚余好像说是300的好?

如何确定漏电电流?300还是500呢?有人说按照面积划分,那多大的面积用300,多大的开始用500?王厚余好像说是300的好?
免费打赏
晶开儿心
2013年09月29日 11:19:42
12楼
顶上上去,求高手解决问题:)
回复
无涯子
2013年09月29日 11:49:46
13楼
海夜风 发表于 2013-9-28 00:32 08D800-1 《民用建筑电气设计要点 》 P114.4 每栋住宅的电源进线处或配电干线分支处断路器,应具有剩余电 …恩,不错,谢谢了
回复
dl1551
2013年09月29日 13:32:56
14楼
一般的住宅楼的进线开关都不大于400A,若大于400A改为二路(或三路)进线,而且漏电保护也不设在住宅楼的总进线开关处,而是设在分开关处,设在总开关处没有设在分开关处好。按GB50054-2011第6.4.3条,漏电保护的动作电流不应大于300mA,最好是有延时。
回复
海夜风
2013年09月29日 16:51:20
15楼
真理越辩越明~
回复
c168_com
2013年09月29日 21:18:59
16楼
实际运行中不推荐总开关设漏电脱扣
回复
duanleifeng
2013年09月29日 22:10:14
17楼
按规范上说的。。。。。。
回复
大哥爱丫头
2013年10月01日 10:33:19
18楼
本帖最后由 cy332021 于 2013-10-1 10:37 编辑 javon2002 发表于 2013-9-27 17:21 不应该吧,火灾主要就是由漏电引起的,取消漏电怎么防止火灾??请问这条出自哪里?我擦,我看了一下,只需要取消过载,不要取消漏电。消防,你说要是着火了,但是开关因为过载跳闸了,那消防设备还有什么用啊
回复
工作不努力
2013年10月02日 12:59:42
19楼
cy332021 发表于 2013-10-1 10:33 我擦,我看了一下,只需要取消过载,不要取消漏电。消防,你说要是着火了,但是开关因为过载跳闸了,那 …消防配电柜内漏电动作于信号,是不会跳闸的,这样平时有漏电的话也能检测到,好派人去检修
回复