建筑物总进线处开关的漏电电流的确定?
一本民规打天下
2013年09月27日 09:42:51
只看楼主

如何确定漏电电流?300还是500呢?有人说按照面积划分,那多大的面积用300,多大的开始用500?王厚余好像说是300的好?

如何确定漏电电流?300还是500呢?有人说按照面积划分,那多大的面积用300,多大的开始用500?王厚余好像说是300的好?
免费打赏
无涯子
2013年09月27日 14:20:45
2楼
您这个讲的太专业了,一般来说我们用500,但是新规范规定在火灾危险场所需用300的
回复
2013年09月27日 14:58:44
3楼
30A是不是哦。
回复
ddq150204
2013年09月27日 15:03:49
4楼
技术措施中P95页,在一般室内正常环境下,末端线路剩余电流保护器动作电流值不大于30mA,上一级不宜大于300mA,配电干线不大于500mA
回复
大哥爱丫头
2013年09月27日 17:12:52
5楼
javon2002 发表于 2013-9-27 14:20 您这个讲的太专业了,一般来说我们用500,但是新规范规定在火灾危险场所需用300的火灾应该取消漏电跟长延时
回复
无涯子
2013年09月27日 17:21:40
6楼
cy332021 发表于 2013-9-27 17:12 火灾应该取消漏电跟长延时不应该吧,火灾主要就是由漏电引起的,取消漏电怎么防止火灾??请问这条出自哪里?
回复
海夜风
2013年09月28日 00:32:30
7楼
08D800-1 《民用建筑电气设计要点 》 P11
4.4 每栋住宅的电源进线处或配电干线分支处断路器,应具有剩余电流动作保护、报警功能,可按以下要求进行设计:
4.4.1 当住宅部分建筑面积小于1500m2(单相配电)或4500m2(三相配电)时,防止电气火灾的剩余电流保护断路器的漏电电流为300mA。
4.4.2 当住宅部分建筑面积在1500~2000m2(单相配电)或4500~6000m2(三相配电)时,防止电气火灾的剩余电流保护断路器的漏电电流为500mA。
4.4.3 当住宅部分建筑面积超过6000m2时,应多回路配电,并分别设置防止电气火灾的剩余电流保护断路器或在总配电柜的出线回路上分别装几组防止电气火灾的剩余电流保护断路器。
回复
云飘飘
2013年09月28日 07:04:01
8楼
要计算一下
回复
fqbd1026
2013年09月28日 21:54:52
9楼
很少选500mA。一般进户处均选300,足以。所带面积基本不会大于1500平(单项)。
回复
liliyongjing
2013年09月29日 08:01:05
10楼
300的好一些吧
回复
lzhaicxy
2013年09月29日 08:43:40
11楼
如果断路器的额度电流为250A以下,选300mA,250A~400A选500mA,400A以上应多回路配电,装于分支回路上
回复