来看看 灌注桩是不是超灌太多了 我看着好像很浪费
chenjiwen328
2013年09月26日 22:07:56
来自于工地图片
只看楼主

专业人士给点意见 我是业余的

专业人士给点意见 我是业余的

IMG162.jpg


IMG155.jpg

免费打赏
mx175600
2013年09月27日 08:47:44
2楼
这也太夸张了吧,超灌部分谁买单呢?甲方要签证吗?
回复
chenjiwen328
2013年09月27日 12:01:10
3楼
mx175600 发表于 2013-9-27 08:47 这也太夸张了吧,超灌部分谁买单呢?甲方要签证吗?甲方给的是超灌一米 现在目测三四米的处处可见
回复
zhenjianghd
2013年10月02日 21:12:09
4楼
超灌不是看后面外露成型的桩身大小,主要要看破桩头后的表面混凝土质量,现在商混的浮浆特别多不能作数的
回复
寒冬
2013年10月03日 12:30:41
5楼
确实存在这种现象,但是控制不好,灌筑不到位,进行地基处理费用会更高的!
回复
土木小鱼
2013年10月03日 22:35:19
6楼
接桩更麻烦啊!
回复
duncanling
2013年10月04日 23:42:02
7楼
灌注桩超灌是普遍现象,施工人员的责任心最重要。
回复
chenjiwen328
2013年10月05日 11:38:12
8楼
duncanling 发表于 2013-10-4 23:42 灌注桩超灌是普遍现象,施工人员的责任心最重要。有的超灌这么多 有的灌注不到位 差个一米 。。。。。
回复
lin198587
2013年10月18日 08:25:37
9楼
超灌是必然的,只要控制好 就行了
回复
hbwhjaz1
2013年10月20日 15:38:40
10楼
如果空孔深,砼高度确实不好控制,必然会产生超灌,无有办法的事,否则接桩成本会更大。
回复
lankaixiang63093
2013年10月20日 17:11:03
11楼
不给力啊
回复

相关推荐