最近问题比较多啊,,现在轮到集水井了
daerzhihun
daerzhihun Lv.12
2013年09月26日 17:01:20
来自于建筑施工
只看楼主

下了一场雨,垫层已经打了,但是集水井边坡还是塌了。。。这已经不是第一次发生了,请问下,关于集水井边坡的加固应当做好哪些?望大神显灵

下了一场雨,垫层已经打了,但是集水井边坡还是塌了。。。这已经不是第一次发生了,请问下,关于集水井边坡的加固应当做好哪些?望大神显灵
免费打赏
wanglixin6181
2013年09月27日 10:33:48
13楼
daerzhihun 发表于 2013-9-27 10:23 轻型井点降水。。。我觉得应该不是降水的问题,主要是加固做的不到位采用轻型井点降水,再设置集水井?设挡土板,或者用管子做井,不知行否?
回复
zhenniu_
2013年09月27日 13:09:33
14楼
呵呵稍安勿躁!!要想具体点问问小白!
回复
daerzhihun
2013年09月27日 17:56:17
15楼
zhenniu_ 发表于 2013-9-27 13:09 呵呵稍安勿躁!!要想具体点问问小白!小白??何许人也
回复
liangning19
2013年09月27日 19:11:07
16楼
等待哪个大神得出答案,我们好学习学习
回复
我本平凡
2013年09月27日 19:39:51
17楼
说到底是护坡的问题
回复
wanglixin6181
2013年09月27日 20:48:41
18楼
daerzhihun 发表于 2013-9-27 17:56 小白??何许人也小白?什么都不会,白纸一张,可写可画。你说集水井放坡45度,在砂土地基,地下水位高,就会有问题。轻型井点降水效果应该是不错的。问题会不会出在布置上呢?也就是轻型井点与集水井的平面布局是否合理,排出的水有否可能出现回流?因不清楚现场情况,还是不好判断。
回复
piaoke720
2013年09月29日 07:47:40
19楼
建议楼主在论坛上用专业术语不要用工人口头语,这样有助考试主观题答题
回复
renhuozhegaosha
2013年09月29日 19:40:13
20楼
集水坑有多深,如果图纸比较好的话,直接放坡,像你这样已经塌了,可以采用高压旋喷桩围打一圈
回复
ccq2697001378
2013年09月29日 22:08:55
21楼
做的集水井砖墙厚度不够,集水井周边的土著人质较差,集水井砖筑后周边回填土较厚,做了五次都不行,建议你采用混凝土浇筑或钢筋混凝土浇筑这样完全可以不塌
回复
ccq2697001378
2013年09月29日 22:10:37
22楼
写错字,改正:做的集水井砖墙厚度不够,砌筑砂浆不够水泥,集水井周边的 土质较差,集水井砖筑后周边回填土较厚,如果做了五次都不行,建议你采用混凝土浇筑或钢筋混凝土浇筑这样完全可以不塌